Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 41

Тема: Eliwell EW974

  1. #1

    По умолчанию Eliwell EW974

    Здравствуйте!!! Купили снековый аппарат с самодельным холодильником. При продаже демонстрировали, все работает. Привезли на место и при включении контроллера, включается только вентилятор, а охлаждение камеры нет. Помогите, пожалуйста, как запустить холодильник, чтобы температура в снеке была +10С. Спасибо))))
    Изображения Изображения

  2. #2
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    При продаже демонстрировали, все работает. Привезли на место и при включении контроллера, включается только вентилятор, а охлаждение камеры нет. Помогите, пожалуйста, как запустить холодильник, чтобы температура в снеке была +10С.
    А позвонить тем, у кого покупали, что-то мешает? )

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    А позвонить тем, у кого покупали, что-то мешает? )
    А звонить нада, индикатор охлаждения горит.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    Прозванивать что именно нужно?
    Прозванивать что именно нужно?
    Может есть какой-то стандартный образец для настройки подсистемы, типа div, HSE, Pb1, Pb2...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    А позвонить тем, у кого покупали, что-то мешает? )
    Они интуитивно нажимали при нас на кнопки, по телефону не видя контроллер сложно говорить. Они больше по самому снековому аппарату, а холодильник как бы доп опция плохо ориентируются... . Вот решил сюда обратиться за советом. Я думал куда проще, нажал на кнопку Power и высвечиваются цифры температуры внутри камеры, далее нажав на Set и выставляю до какой нужно опустить, мне нужно до +10С, включается компрессор и процесс КАК БЫ пошел, НО включается только вентилятор и ВСЁ!!!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    Прозванивать что именно нужно
    У тебя горит индикатор охлаждения, т.е. компрессор должен был включиться. Если этого не произошло то звонить надо мастерам, либо сам проверяй питание с контроллера на компрессор.

  7. #7

    По умолчанию

    А причем тут контроллер, он судя по фото отрабатывает запуск вентилятора и компрессора. Вызовите мастера в Столице их много, пусть проверит цепь до компрессора. Если при продаже компрессор запускался, сдается мне при перевозке с аппаратом "плохо обращались", а то и вверх ногами или на боку везли.

  8. #8

    По умолчанию

    Nikos060, у тя индикатор над снежинкой горит? на фото плохо видно и за вспышки!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    Да, индикатор горит над снежинкой и над вентилятором.
    Да, индикатор горит над снежинкой и над вентилятором.

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    Да, индикатор горит над снежинкой и над вентилятором.
    Висящих , оторванных проводов не наблюдаете??Давайте фотографии.., если на мастера денег жалко..

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    У тебя горит индикатор охлаждения, т.е. компрессор должен был включиться. Если этого не произошло то звонить надо мастерам, либо сам проверяй питание с контроллера на компрессор.
    Отдать деньги на мастера можно, но хочу сам разобраться этим делом))) Попробую проверить питание, вариант!)))

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    У тебя горит индикатор охлаждения, т.е. компрессор должен был включиться. Если этого не произошло то звонить надо мастерам, либо сам проверяй питание с контроллера на компрессор.
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Висящих , оторванных проводов не наблюдаете??Давайте фотографии.., если на мастера денег жалко..
    Сделаю фото и скину)))

  13. #13
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Если при продаже компрессор запускался, сдается мне при перевозке с аппаратом "плохо обращались"
    +100/ Сейчас на заводе плохо обжимают провода.Стоит слегка потянуть и он вылетает из обжимки. Так что или в контроллере смотреть или на компрессоре. 90% что на компрессоре вырвали варвары

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    Отдать деньги на мастера можно, но
    .... жаба душит!

  15. #15
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Висящих , оторванных проводов не наблюдаете??
    Да . Отключить питание и поискать от контроллера до компрессора.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    У тебя горит индикатор охлаждения, т.е. компрессор должен был включиться. Если этого не произошло то звонить надо мастерам, либо сам проверяй питание с контроллера на компрессор.
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Висящих , оторванных проводов не наблюдаете??Давайте фотографии.., если на мастера денег жалко..
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    +100/ Сейчас на заводе плохо обжимают провода.Стоит слегка потянуть и он вылетает из обжимки. Так что или в контроллере смотреть или на компрессоре. 90% что на компрессоре вырвали варвары
    Спасибо за совет, попробую этот вариант - посмотрю провода!!!

  17. #17
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    Может есть какой-то стандартный образец для настройки подсистемы, типа div, HSE, Pb1, Pb2...
    Есть стандартная фраза , чтоб послать. ...К мастеру.

    Цитата Сообщение от Nikos060 Посмотреть сообщение
    Отдать деньги на мастера можно, но хочу сам разобраться этим делом
    И стандартное пожелание у нас тоже есть , с флагом

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    .... жаба душит!
    А если и правда дело в проводке? Представь,приезжаешь к клиенту,тащищь рюкзак инструментов на самый высокий этаж,обжимаешь контакт,озвучиваешь свой гонорар,а в ответ : Сколько? Да я столько за день не зарабатываю И чувствуешь себя потом без вины виноватым.

  19. #19
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    тащищь рюкзак
    А зачем рюкзак таскать, достаточно диагностического чемоданчика

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    А зачем рюкзак таскать, достаточно диагностического чемоданчика
    Не люблю когда руки заняты. На диагностику - рюкзачок,а основной инструмент в машине в рюкзачище. Бывает,что по телефону бесполезно что-то узнавать,вот и берешь сразу весь инструмент.
    Я к тому,что в маленьком населенном пункте,где почти всех знаешь,приходится за спасибо делать вот такие "проводочные - розеточные" работы. Так что лучше по телефону объяснить что делать.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. eliwell id plus 974
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 22:14
  2. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  3. Блок EW974
    от Fedor. в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 13:00
  4. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •