Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 34

Тема: Panasonic кассетный, ошибка F31 и F33

  1. #1

    По умолчанию Panasonic кассетный, ошибка F31 и F33

    Касета, 3 фазы, R22. Пульт настенный.

    Пульт реагирует только на клавишу CHEK и часы можно выставить)) При удержании Check выдаёт две ошибки F31 (авария по высокому давлению) и F33 (повышенное потребление тока компрессором / защита по высокой тем-ре нагнетания компрессора (перегрев, утечка или пере заправка).

    Грешу на утечку фреона, но смущает то, что пульт не реагирует в принципе, а кнопки для ручного пуска на этой кассете не предусмотрено. Да и температура на улице -10 С.

    Кто подскажет варианты?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profigroup Посмотреть сообщение
    Грешу на утечку фреона,
    С вашими данными грешить можно на что угодно
    Цитата Сообщение от profigroup Посмотреть сообщение
    что пульт не реагирует в принципе,
    А ошибки кто выдал!Вызовите спеца,дешевле выйдет!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profigroup Посмотреть сообщение
    авария по высокому давлению)
    Цитата Сообщение от profigroup Посмотреть сообщение
    Грешу на утечку фреона,
    сильный диагност!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    С вашими данными грешить можно на что угодно

    А ошибки кто выдал!Вызовите спеца,дешевле выйдет!
    Вы как, пост внимательно прочитали? Там изначально написано какая ошибка, "кто" ее выдал. А вопрос собственно в том и заключается, что при описанной изначально картине, следующим шагом предпримет (проверит) гипотетический "спец".

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    сильный диагност!
    Вы так же обратили внимание на ошибку F33 (перегрев, утечка или пере заправка)? Быть может соблаговолите развить данный тезис? Быть может опровергнуть?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profigroup Посмотреть сообщение
    Вы как, пост внимательно прочитали?
    Очень ,внимательно...
    Цитата Сообщение от profigroup Посмотреть сообщение
    Кто подскажет варианты?
    Здесь не поле чудес...и не кто никому ничего недолжен
    Правильно сформулированный вопрос - это половина правильного ответа, или если хочешь получить правильный ответ, правильно задай вопрос

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profigroup Посмотреть сообщение
    При удержании Check выдаёт две ошибки F31 (авария по высокому давлению) и F33 (повышенное потребление тока компрессором / защита по высокой тем-ре нагнетания компрессора (перегрев, утечка или пере заправка).
    а теперь скажи каким образом это стыкуется с твоей версией об утечке?

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profigroup Посмотреть сообщение
    Быть может соблаговолите развить данный тезис?
    Можем только послать.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Можем только послать.
    Аналогично

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Куда тебе пыжиться то ? Экспериментатор ...



  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    а теперь скажи каким образом это стыкуется с твоей версией об утечке?
    Ошибка F33 (перегрев, утечка или пере заправка).
    В октябре столкнулся с кассетой, наружный блок которой не подавал признаков жизни из за банальной нехватки фреона. Работала электронная защита по давлению. Устранил утечку, заправил по весу и проблема ушла. До этого было около 3 очков (естественно в отключенном состоянии).
    Есть подозрение, что здесь присутствует подобная защита, но с отключением как наружного, так и внутреннего блоков. Индикация на платах внутреннего и наружного блоков в норме. Питание приходит на наружку и от неё на внутряк. Межблочка в норме.

  12. #12

    По умолчанию

    И это говорит человек, зашедший в мою тему с целью тут по гадить?

  13. #13
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    profigroup, ты для начала мануал на то , что ломать собрался - изучи , а потом уже тут будешь всем рот затыкать .



    И правила форума в части создания новых тем тоже .

    В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    Можно конечно было тебя приголубить , но пендель будет эффективней.

  14. #14

    По умолчанию

    [QUOTE=R13a;371300]Куда тебе пыжиться то ? Экспериментатор ...

    И это говорит человек, зашедший в мою тему с целью тут по гадить?
    Экспериментатор? Снял с пульта коды ошибок, проверил межблочку и стал экспериментатором... Бред.
    Не понимаю людей, начинающих нести бред на специализированных форумах, когда не могут ничего ответить по делу. Видимо так набивается рейтинг в 16394 сообщения.

  15. #15
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    profigroup, модели кондея нет, замеров температур, давлений, токов, напряжений, наличие всех фаз, их перекос и т.д. тоже нет. Чего ты хочешь?!!

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    profigroup, ты для начала мануал на то , что ломать собрался - изучи , а потом уже тут будешь всем рот затыкать .

    [video=youtube;Nu3f6T0_pCE]http://www.]

    И правила форума в части создания новых тем тоже .



    Можно конечно было тебя приголубить , но пендель будет эффективней.
    Ты от СПИДа не умрешь.

  17. #17
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    profigroup, я тебя ещё не трогал , а ты уже развонялся , говна в тебе переизбыток , да и чёрт с тобой , лечись.

  18. #18
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    profigroup, ты сюда зашел говна всем подкинуть или за помощью?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    profigroup, модели кондея нет, замеров температур, давлений, токов, напряжений, наличие всех фаз, их перекос и т.д. тоже нет. Чего ты хочешь?!!
    Да какая МЕГА принципиальная разница по модели в вопросе реакции на пульт? Касета, 3 фазы, полупром, R22. Всё указано. Каких температур замеры? Не реагирует он на пульт. Вопрос только в этом. Перефазировки нет.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    profigroup, я тебя ещё не трогал , а ты уже развонялся , говна в тебе переизбыток , да и чёрт с тобой , лечись.
    Перечитай тему с начала, все твои ответы полный гавновоз и самоутверждение за счёт гавновожения. Ни слова по делу.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Panasonic CS-XE9DKE ошибка Н11
    от tunafish в разделе Panasonic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 19:49
  2. Кассетный кондиционер Chigo CH-241KS ошибка разморозки.
    от Козельск в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 22:27
  3. PANASONIC XE9CKE ошибка F99
    от Cepera1975 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 11:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •