Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: Инверторный канальник ARYG 18 LLTB

  1. #21

    По умолчанию

    Вообще по всем наблюдениям видно, что когда температура выходит за границы средней зоны, то есть выставлена 22, а по факту ниже 20.5 кондиционер для регулировки использует датчик встроенный во внутренний блок!

    Когда температура становится выше 20,5 входит в среднюю зону, кондиционер начинает регулировать температуру подачи воздуха. Изменяя в меньшую сторону скорости вентиляторов и компрессора. И выключается по 22 градусом на выносном датчике.
    При этом в коридоре может быть и 20.5

    Вопрос только вот в переодичных эпизодах описанных ниже.
    Причем во всей работе кондиционера прослеживается систематика, а не хаотичность.

  2. #22
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pskovsat Посмотреть сообщение
    Причем во всей работе кондиционера прослеживается систематика, а не хаотичность.
    Я с первого вашего перла на форуме прослеживаю отклонения , но они касаются здоровья и никак не касаются техники , ибо уровень моих знаний в области лечения расстройств психики не позволяет поставить диагноз. К глубокому сожалению таких клиентов в моей практике я регулярно встречаю. Я даже могу сказать , как называются люди , занимающиеся не своим делом , но не хочу , чтоб это нарушало правила форума.

  3. #23

    По умолчанию

    Так блесните знаниями, каксающихся моих вопросов Со здоровьем разберусь сам.

  4. #24
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Одын вещь позволю себе сказать по этой теме-вы никогда не добьетесь того, чтобы у вас по всей квартире была одинаковая температура. Просто примите к сведению и не выносите никому мозг.

  5. #25

    По умолчанию

    Искренне извиняюсь, что утомил...
    Беспокоить не буду, все люди занятые.

    Вроде одинаковую температуру во всех комнатах и не просил
    главное чтобы в 6 палате было тЯпло, правда R13a

  6. #26

    По умолчанию

    Pskovsat, ты какой-то замороченный дядя. Нагрузил бы официальный сервис fujitsu. Сказали, что плату управления надо менять, так пусть приезжают и меняют. Если и после этого желаемое не оправдает действительное, то нагрузи их ещё раз!
    Цитата Сообщение от elekronix Посмотреть сообщение
    На остальные вопросы можно не отвечать, сразу скажу что задача не ставилась так как надо.
    Не мучайте больше кондиционер.
    Вот это самые верные слова!

  7. #27

    По умолчанию

    Да, да...
    Через недельку, будет завершение истории с фотографией, что сделал и что было...
    Пока все работает как и планировалось на стадии установки кондея.
    Посмотрю недельку, чтоб не сглазить

    Вообще стыдно делать такие приговоры, как позволили себе некоторые участники темы, но все мы люди.

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Одын вещь позволю себе сказать по этой теме-вы никогда не добьетесь того, чтобы у вас по всей квартире была одинаковая температура. Просто примите к сведению и не выносите никому мозг.
    Ну чё уж так категорично? Можно, только это других денех стоить будет. На порядок.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. LG -36 канальник.
    от Гендольф в разделе LG
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 22:32
  2. LG канальник B37 LH
    от vlad64 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 18:42
  3. Канальник
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:53
  4. канальник
    от ДДЕ в разделе Монтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:52