Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 46

Тема: данфосс 202

  1. #1

    По умолчанию данфосс 202

    на дисплее данфосса 202 мигает "off" и ничего не работает. че делать то?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    тебе дали дорогу на консультанте.

  3. #3

    По умолчанию

    по ночам читается легче. нашел таки. спасибо

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    ДДЕ, да незашшто!))

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    Восклицание срочно

    проблема следующая- контролер(202 В) работает не стабильно, то мертвый вообще, то нормально работает. с питанием все нормально. что за чертовщина? причем сразу 2. в ряду установлено 4. так 2 работают нормально - а 2 -то работают(после суточного простоя без напряжения) то нет,
    Последний раз редактировалось начтех; 31.01.2011 в 13:16.

  6. #6

    По умолчанию

    Возможно проблемы в цепи питания после трансформатора, может конденсаторы бракованные, лучше разобрать блок и посмотреть, что по питанию внутри блока творится.

  7. #7

    По умолчанию

    как грится у электронщиков - либо черезмерный контакт либо отсутствие оного.
    1. могла попасть влага - надо аккуратно просушить феном внутренности
    2. учитывая что производство многого перенесенов китай вполне возможен непропай какой нибудь детальки. разбираем, берем лупу и начинаем пристально изучать и ковыроять контакты на плате, находим и пропаиваем с канифолью и прогревом контакта в течение 2-3 секунд
    3. как написали выше - засох электролитический конденсатор в блоке питания - тут только методом научного тыка - находим, выпаиваем и впаиваем аналогичный новый, главно + - не перепутать.
    так кстати недавно починил телек самсунг 46". тоже то включался то нет, поменял 3 электролита в блоке питания - работает.

  8. #8

    По умолчанию

    Пардон что ответил не сразу, инет на работе отключился

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    начтех, банальный совет-замени на новый...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    У меня была похожая ситуация на моноблоке Полаир. В моем случае причина была в переключателе(клавиша 4-х контактная). Видимо клавиша была левая. При включении все работает нормально,но через 10-15мин,начинал "глючить" контроллер, после замены клавишы все нормализовалось. Может у вас что-то похожее.

  11. #11
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Марат77, да нет, меняли 2 на 2 таже фигня.muravei77, так и сделаем, только они гарантийные бумагу сочинить умную надо. и как то не разумно писать- то работает, то не работает....всем спасибо!

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    помогите с советом контроллер не входит в режим програмирования при нажатии на верх. кнопку высвечивается 540 и все!

  13. #13
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жора Посмотреть сообщение
    помогите с советом контроллер не входит в режим програмирования при нажатии на верх. кнопку высвечивается 540 и все!
    Нажми и подержи секунд 10...

  14. #14

    По умолчанию

    Контроллер 202В я чёта туплю, надо чтобы вентиляторы вращались при оттайке, а по достижении температуры в пакете не вращались. Тут намедни пытался настроить, не получается, крутятся но не отключаются. Тыкните добрые люди.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tega30 Посмотреть сообщение
    а по достижении температуры в пакете не вращались
    это как?

  16. #16

    По умолчанию

    Ну включил разморозку, вкл. нагреватели и вентиляторы, как датчик окончания разморозки почуял 0 вентиляторы отключились, а нагреватели продолжают работать до достижения температуры окончания оттайки, допустим +8.

  17. #17

    По умолчанию

    На этом контроллере при оттайки- вентиляторы либо работают либо нет! единственное можно после оттайки установить задержку включения вентиляторов!

  18. #18

    По умолчанию

    Понял, благодарю.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    На этом контроллере при оттайки- вентиляторы либо работают либо нет! единственное можно после оттайки установить задержку включения вентиляторов!
    Как это нет, там куча всего.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 202.JPG (102.8 Кб, Просмотров: 28)

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tega30 Посмотреть сообщение
    Контроллер 202В я чёта туплю, надо чтобы вентиляторы вращались при оттайке, а по достижении температуры в пакете не вращались. Тут намедни пытался настроить, не получается, крутятся но не отключаются. Тыкните добрые люди.
    Только не понятно для чего включать вентиляторы при оттайке ТЭНамми ??? Чтобы не перегреть эти самые ТЭНы , или чтобы прогреть охлаждаемый объем ? Для себя давно вывел закономерность : если в камере +4 - оттайка- ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОРАМИ !!! Если минус - оттайка - ТОЛЬКО ТЭНами , и никаких вентиляторов , И не надо путать святое с праведным.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 15:55
  2. Продам EVR Данфосс
    от salay в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:58
  3. компрессор данфосс
    от sneg в разделе Компрессоры
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 23:05
  4. компрессор данфосс
    от NEMEC в разделе Компрессоры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 23:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •