  1. #1
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию danfoss ekc 102a

    всем привет ! подскажите как зайти в параметры компрессора? при нажатии верхней кнопки более 5 сек. выдает цифру 50, потом PS5. инструкцию читал. Нужно просто установить температуру пониже, так как заводская установка не устраивала.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    В параметрах компрессора Минимальное время работы c1 0 min 15 min 0 min ; Минимальное время отключения c2 0 min 15 min 0 min ;
    Частота включения при неисправном датчике 2) c3 0% 99% 0%

  3. #3
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    R13a, агрегат набирает температуру 0 гр. за 6 мин примерно,, витрина плюсовая для салатов. на 404 газе,

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Уставку выше сделай или ниже , для этого и пароль не нужен или переставить датчик чуть чуть выше . Салаты при минусовой замёрзнут нахрен.

  5. #5
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    подскажите как зайти в параметры компрессора?
    Нажимай среднюю кнопку.

  6. #6
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    R13a, это понятно..спасибо

  7. #7

    По умолчанию

    sneg, danfoss ekc 102a
    Пароль в PA уровень 22, если мне не изменяет память (могу ошибаться).

  8. #8
    Пользователь Аватар для Leonid_102
    Регистрация
    01.12.2014
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    всем привет ! подскажите как зайти в параметры компрессора? при нажатии верхней кнопки более 5 сек. выдает цифру 50, потом PS5. инструкцию читал. Нужно просто установить температуру пониже, так как заводская установка не устраивала.
    Вы очень плохо изучили инструкцию. Во первых, при нажатии верхней кнопки более 4 секунд, вы заходите в параметры контроллера, если конечно не установлен код доступа 1., а не компрессора. Во вторых, цифра 50, это значит код статуса S0, что означает регулирование. Если вам "нужно просто установить температуру пониже", то в параметры лазить не стоит, достаточно понизить уставку, средняя кнопка контроллера кратковременно (set), понижаете и подтверждаете, снова средняя кнопка кратковременно.

  9. #9

    По умолчанию

    Доброго времени суток у меня был случай. При входе в настройки ( нажал на верхнею кнопку 5 сек ) должна появиться надпись r01 но я вижу r05 ( закодирован ) выключил питание, нажал верхнею и нижнею кнопки и включил питание ( вернуться к заводским настройкам ) в итоге надпись 180 ошибки: Е29 S20 мигают три индикатора, датчик целый. Параметры контроллера заводские.

  10. #10

    По умолчанию

    Уважаемые спецы помогите. Есть 102а с датчиком NTC ,хочу использовать как термостат в погребе.Как настроить индикацию температуру окр. среды,а также срабатывание реле при 4гр. и откл. при 6гр. Как входить в меню разобрался.

  11. #11

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

  13. #13

    По умолчанию

    Уважаемые спецы, холодильная тема новая для меня, сталкиваюсь впервые. Достались два контроллера id961 и ekc102a ,решил что 102 попроще, но датчик не родной ntc 5000 om,a на 10000.Показания в 3 раза меньше. Выход есть?

  14. #14
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Попробуй поменять тип датчика в параметре оО6 , подтверди и выключи- включи питание.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    поменять тип датчика в параметре оО6
    Не получится. Надо или родной danfoss или PTC
    И конечно
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    поменять тип датчика в параметре оО6

  16. #16

    По умолчанию

    День добрый.Вот у меня такая же ситуация как у "ipra-78216",показывает 180,мигают три индикатора после ( вернуться к заводским настройкам ).Подскажите,пожалуйста,как выйти из этого режима!В инструкции такого не нашёл.
    Заранее благодарен.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир00 Посмотреть сообщение
    День добрый.Вот у меня такая же ситуация как у "ipra-78216",показывает 180,мигают три индикатора после ( вернуться к заводским настройкам ).Подскажите,пожалуйста,как выйти из этого режима!В инструкции такого не нашёл.
    Заранее благодарен.
    Мастера зови, или тип датчика поменяй.

  18. #18

    По умолчанию

    Датчик у него родной и он сним работал.Регулирование температуры было ограничено с 4 до 8 гр.Я хотел увеличить диапазон.И чтобы не лезть в меню решил вернуться к заводским настройкам(через две кнопки).Вот и получилась такая бяка.Проверил как настроились заводские настройки:все такие как в инструкции.

  19. #19

    По умолчанию

    ПОМЕНЯЙ ТИП ДАТЧИКА в меню. Не шаришь, позови мастера!!! Чо споришь???!!!

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир00 Посмотреть сообщение
    Датчик у него родной и он сним работал.
    По умолчании не тот датчик

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ищу Danfoss EKC201 или Danfoss EKA171C
    от Elektrofil в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 16:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 15:55
  3. РД danfoss
    от зелень в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 22:29
  4. мук danfoss
    от nikitos в разделе Контроллеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:48