Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: danfoss ekc 102a

  1. #21

    По умолчанию

    Владимир00,
    Фишка этого контроллера, все равно в настройках менять на нужный тип датчика. И п"х что он родной и в одной коробке лежал.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    ПОМЕНЯЙ ТИП ДАТЧИКА в меню. Не шаришь, позови мастера!!! Чо споришь???!!!
    Ну сразу бы так и сказал,что ругаться-то.Или ты сразу такой умный стал!!!

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Владимир00,
    Фишка этого контроллера, все равно в настройках менять на нужный тип датчика. И п"х что он родной и в одной коробке лежал.
    Спасибо!

  4. #24

    По умолчанию

    Замерил сопротивление датчика=5 кОм.Значит-NTC.Изменил параметр о06 и всё получилось.Всем спасибо!