Добрый день, форумчане!
Возникла проблема с датчиками давления установки Swegon Gold RX20. На пульте, зайдя в режим считывание параметров объем-давление, вижу фактический расход по притоку, но не вижу по вытяжке. На второй машине фактического расхода и притока и вытяжки 0 м3/ч показывает. Всего на объекте 5 машин. на остальных трех все в идеале. А эти две стоят рядом и крутят мозги. Открывал датчики, индикация диодов что на рабочих, что на нерабочих одинаковая. Может кто сталкивался?