Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 52

Тема: Низкотемпературный холодильник -80С

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris1970 Посмотреть сообщение
    Вес его 85кг. а ценик м-да 5штук евриков, этож не плохой автомобильчик однако - http://www.profilab24.com/National-L...urus-PLTA-3386
    Всем привет,связался с заводом, прислали ценник,цены в евро
    Хладагент EP88. 1 шт 349,00 -20% 279,20
    Бутылочка с количеством для одной заправки.
    Для ProfiLine Taurus PLTA 4385/4386.
    Cat.-No. EPLTA9-EP88-4386
    2 Депозит за бутылку. 1 шт 357,00 357,00
    Для хладагента EP53 и EP88.
    Cat.-No. EXX9-090-EP

  2. #22
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
    Депозит за бутылку. 1 шт 357,00
    то есть "бутылочка" пустая столько?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Ну да,когда вернёшь получишь деньги обратно,прикол в том что в баллоне 200 гр для заправки,и вот эти 200 гр стоят 279,20 евро.

  4. #24
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
    и вот эти 200 гр стоят 279,20 евро.
    если честно меня "бутылочка" за 357 больше удивила.. она может сусальным золотом покрыта, или осмием внутри, а снаружи платиноиридиевый сплав?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #25
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
    200 гр стоят 279,20 евро
    Что будешь делать??А если дело не во фреоне этом дивном??

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    она может сусальным золотом покрыта, или осмием внутри, а снаружи платиноиридиевый сплав?
    Кевлавровая может ,заказали партию "ручной работы"для своей смеси ,больше я логического объяснения не нахожу .
    Всегда выбирайте самый трудный путь — там вы не встретите конкурентов.(афоризм)

  7. #27
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Єто вполне обычный подход в ценообразовании "там". Для такого рода оборудования , что 200, что 500 евро - это не деньги.
    Да и не забывайте, что для них 1 евро что 1 руб(грн) для нас.

  8. #28
    Местный
    Регистрация
    08.07.2013
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Привет, может тебе поможет тема про R 23 на этом же форуме обсуждавщаяся в прошлом, там тоже холодосы с -80 http://holodforum.ru/showthread.php?t=20908

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Да и не забывайте, что для них 1 евро что 1 руб(грн) для нас.
    да нет.. почитай про зп в ЕС-особенно в бывших соцстранах..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Привет,расскажи ка Мне как можно откачать и чем это сделать 200 гр из холодильника поменять фильтр и заправить обратно 197 гр,что у Тебя за откачка такая дивная,у Меня есть аппарат но потеря газа при откачке 50 гр.
    а уверенность что фильтр засран так после фильтра дросселирует труба.

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Для начала договорюсь с клиентом,пусть он решает,а у Меня два варианта,или фильтр или утечка,но без новой смеси я к нему подходить не могу,так как он работает и используется.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
    Привет,расскажи ка Мне как можно откачать и чем это сделать 200 гр из холодильника поменять фильтр и заправить обратно 197 гр,что у Тебя за откачка такая дивная,у Меня есть аппарат но потеря газа при откачке 50 гр.
    а уверенность что фильтр засран так после фильтра дросселирует труба.
    проколка с запорным,коллектор,компрес сор,баллон. как свакуумирует сам сэбе,маленько 290,грамм 5-10, один щет смесь аццкая. и уберет остатки воздуха от компреса до баллона.(воздух крайне вреден таким смесям). экипировка обязательна. перед включением в розетку набери 01.

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Не забывай что эту систему как и на 600А нужно запаивать,заправочных вентилей нет.

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Internal Name: EP 88 Company No.: STB UK 88 04 03
    Product Name: EP 88
    Ingredients: Mixed gas, 100 % CFC/HCFC free
    R600a (Isobutan) R116 (Hexaflourethan) R23 (Triflourmethan) R290 (Propan)
    25-50 % 25-50 % 10-25 % 10-25 %

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Physical/Chemical Data:
    State: Liquid gas
    Solubility: Easily soluble in water, soluble in alcohols and esters
    Colour: Colourless
    Odour: Mild (Weak) ether
    Melting Point: - 101 oC (Flashpoint)
    Boiling Point: -26 oC at 760 mm Hg
    Density: 1,22 g/cm3 at 20 oC
    Vapour Pressure: 4279mm Hg at 20 oC

  16. #36
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
    Не забывай что эту систему как и на 600А нужно запаивать,заправочных вентилей нет.
    почему?? и с чего такой вывод?

  17. #37
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Просто в мешок с мукой надо было им вместе пукнуть , чтоб побольше облако было .

  18. #38
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Владимир7, Беги оттуда..С твоими познаниями еще и выплачивать всю жизнь будешь..

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
    Не забывай что эту систему как и на 600А нужно запаивать,заправочных вентилей нет.
    тада просто, поменяй рЫле.

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир7 Посмотреть сообщение
    279,20 евро.
    Бери эти бабки с клиента + работа часть мне перешлёшь .
    R508-50% + R600-25% + R290-25% и получится EP 88 вот вся таблица.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Низкотемпературный агрегат
    от olegnnov1989 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 16:37
  2. сплит низкотемпературный Polair
    от ast262 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 16:57
  3. низкотемпературный испаритель на 7.4 квт
    от olegnnov1989 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 09:16
  4. Низкотемпературный холодильник
    от КЮП в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 00:20
  5. Низкотемпературный компрессор
    от Ген в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 07:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •