Разгон и торможение, ЕМНИП, у НСК стандартные заводские.
По программированию ПЧ под агрегат на русском материалов с теорией я не видел.
На английском есть руководство по программированию FC-103 MG16H102, в котором на стр. 150-155 подробно расписаны настройки централи. Они аналогичны 102-му.
Я выдрал картинку и подставил те значения, с которых бы начал настройку системы. Значения нейтральных зон и т.п. - в температурах, задержек - в секундах.
FC103_Rack_setup.jpg
Потом дождался бы момента, когда все потребители вышли из оттайки и включил автонастройку ПИД-регулятора параметром 20-79. Добившись того, что стрелка манометра практически стоит на месте при нормальной работе (в течение минуты достаточно) оставил бы ПИД как есть. Потом уже можно играть настройками нейтральной зоны, + и - зон, чтобы добиться более точного поддержания заданных параметров в переходных периодах и редких включений/выключений второго компрессора.
Сейчас нет времени подробно всё расписывать, к сожалению.
Кстати, удобная программа для тренировки в настройке AKD-102: http://www.adapkool.com/programs.php?go=good&id=7