Показано с 1 по 3 из 3

Тема: FRSS34 ошибка d

  1. #1
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию FRSS34 ошибка d

    Всех с наступающим, кто знает что обозначает ошибка d
    IMG_1128.jpgIMG_1129.jpg
    я предположил что это заслонка, но она у нас с самого нову не работала, а проблема вообще возникла в том что не приходило управление на реле питания компрессора, проблема решена, но высвечивается эта ошибка.

  2. #2
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    36
    правильно предположил.
    "D" blinking on display Refrigerator ? Air baffle device has to be checked by SERVICE

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    36
    правильно предположил.
    "D" blinking on display Refrigerator ? Air baffle device has to be checked by SERVICE
    Спасибо, я не знаю как он до этого у них работал, возможно эта ошибка не влияет на остальные алгоритмы работы.

Похожие темы

  1. LG ошибка CH-33
    от rikashett1 в разделе LG
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 17:28
  2. ошибка С1
    от Hero[In] в разделе Daikin
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 15:47
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •