Здравствуйте.Установка V300 термо кинг после попадания в машину молнии(установка работала) стала писать ошибку PSE.Как можна проверить датчик?Звонил дилерам термо кинг,говорят што наверно сгорел контроллер.
Здравствуйте.Установка V300 термо кинг после попадания в машину молнии(установка работала) стала писать ошибку PSE.Как можна проверить датчик?Звонил дилерам термо кинг,говорят што наверно сгорел контроллер.
Если бы сгорел контроллер , вряд-ли бы ты увидел на пульте PSE.Проверяй датчик , проводку . Ну и преды в мозгах зацени.
Proschayte vSE
ну пошутили и харош...
преводи. нагуглилось за одну минуту:
PSE is a high pressure alarm caused by the high pressure transducer, it can be as simple as a bad connection on the wiring on the transducer or micro, the best way is to install gauges and check pressures, in relation to the reading on the transducer, press enter key and up arrow for 3 seconds then release this will scroll the information menu, the display will light all segments then show software rev, then refrigerant type , battery voltage, then current HP, you should be able to work out what is wrong from this point wether it is a physical or electrical fault
Фигня этот пульт.Врёт постоянно , 28-30 бар на дисплее , по факту 17-18.
А еще надо проверить на выходе из блока управления, на трансдьюсер, какое напряжение идет?
молния попала в конце лета,полтора месяца восстанавливал всё что погорело,потом холодилка была не нужна.к весне нада не спешно восстановить.сам я её конеч но не сделаю,это даже без вариантов,поеду к каким нибудь спецам.а за мнение по делу конечно спасибо.
Присылай блок управления, посмотрю, если что сломано - починю.