Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Использование испарителя для 2 хладонов

  1. #1

    По умолчанию Использование испарителя для 2 хладонов

    Добрый день. Хотим сделать двухкаскадную холодильную установку для испытательной холодильной камеры, чтобы один испаритель попеременно работал на 2 хладонах (R23 и R404a). До температуры -40 по Цельсию испаритель работает на R404a, после с помощью компрессора испаритель вакуумируется и переключается на хладон R23 и работает до температуры -70 цельсия. Из за чего такая схема: мало места в камере для 2 испарителей; -по тех заданию такие режимы требует заказчик; - при температуте от -40 до -70 камера практически использоваться не будет. Работоспособна система в таких условиях и вообще реально так сделать? Перезапуск и управление компрессорами и клапанами пудет происходить программно

  2. #2

    По умолчанию

    ...если коротко - забросьте эту мысль, а если порассуждать, это в пятницу.
    Цитата Сообщение от metpocapr Посмотреть сообщение
    при температуте от -40 до -70 камера практически использоваться не будет
    ...это как?...
    Работа с R-23 сильно отличается отR404. Я так думаю, что Вы далеки от темы низких т-р...

  3. #3
    Пользователь Аватар для enot876
    Регистрация
    18.06.2013
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    И к тому же компрессором для холодильника вакуума не достичь, получится только разряжение. Фреон однозначно будет смешиватья. Очень фантастическая идея.

  4. #4

    По умолчанию

    ....я бы сказал, утопическая...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от metpocapr Посмотреть сообщение
    чтобы один испаритель попеременно работал на 2 хладонах (R23 и R404a)
    ну если только двухконтурный испаритель

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Вакуумирование будет не идеальное, и довольно скоро газы просто смешаются, за счет регулярного попадания в другую систему остатков предыдущего цикла. Сделать же вакуумирование идеальным - это будет настолько продолжительно, что будут неизбежные срывы температур. К тому же для такого аппарата компрессор должен быть безмасляным.
    Кстати: не уточнялось ли - а способен ли один и тот же компрессор работать с одним и тем же маслом, но на разных хладонах?
    Молчу о том, что компрессора для разных хладонов могут иметь свои характеристики.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от metpocapr Посмотреть сообщение
    Работоспособна система в таких условиях и вообще реально так сделать?
    Нереально. Посмотрите таблицу насыщенных паров для R23 и вам всё станет ясно.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    На ХК непонятно разъяснили?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9

    По умолчанию

    ...я думал, тема сдохнет из-за некомпетентности созданной темы...

Похожие темы

  1. Повторное использование R-407
    от sergeih в разделе Приколы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 13:10
  2. вторичное использование R-407
    от sergeih в разделе Курилка
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 07:58
  3. использование парогенератора
    от Буцик в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 14:16
  4. смесь хладонов?
    от lada в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 23:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •