    подскажите, правильно ли я думаю:
    если необходимо, чтоб испаритель вырабатывал производительность 4,6 кВт, то компрессор надо подобрать с запасом на 10-15%, то есть 5,1....5,4 кВт ??

  2. #2

    По умолчанию

    ...если тебе надо 4.6 кВт, то и компрессор такой же. или это тебе для расчёта докторской?...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    или это тебе для расчёта докторской?
    а это поменяет необходимую производительность компрессора?))))))))))
    это для обычной машины для перевозки продуктов

  4. #4

    По умолчанию

    Смотря на сколько расчет испаритель внутри.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gala Посмотреть сообщение
    Смотря на сколько расчет испаритель внутри
    можно подробней?

  6. #6

    По умолчанию

    это будет перегрев пара и погибнет потный компрессор.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kutyavin Посмотреть сообщение
    1-это поменяет необходимую производительность компрессора...2-это для обычной машины для перевозки продуктов
    1-это поменяет твоё понимание задачи.
    2-любая установка на авто, это индивидуально.
    "Обычо", это для того, у кого ООООчень много денег. год-назад монтировал такую хрень за 230 тыров...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kutyavin Посмотреть сообщение
    Привет, всем)
    подскажите, правильно ли я думаю:
    если необходимо, чтоб испаритель вырабатывал производительность 4,6 кВт, то компрессор надо подобрать с запасом на 10-15%, то есть 5,1....5,4 кВт ??
    Просто компрессор уйдёт на более низкое давление кипения, и будет новое равновесие системы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    это будет перегрев пара и погибнет потный компрессор.
    не,вру,его зальет жидкарем и он один щет погибнет.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kutyavin Посмотреть сообщение
    Привет, всем)
    подскажите, правильно ли я думаю:
    если необходимо, чтоб испаритель вырабатывал производительность 4,6 кВт, то компрессор надо подобрать с запасом на 10-15%, то есть 5,1....5,4 кВт ??
    лучше добавь 15% на испаритель

  11. #11

    По умолчанию

    чем дросселирует то, капиляр или трв? а то чет разговор ниочем.кондей штоль?

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    2-любая установка на авто, это индивидуально.
    "Обычо", это для того, у кого ООООчень много денег. год-назад монтировал такую хрень за 230 тыров...
    Какая индивидуальность на серийном заводе?
    Не, ну можно каждую машину в цеху собирать как отдельное произведение искусства, но тут явно другой случай.

  13. #13

    По умолчанию

    усе штоль, Т/С съехал с темы, так хотелось помочь человеку. как с темой про второй кондер,еще волна не спала,а тут второй испаритель намечался.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kutyavin Посмотреть сообщение
    если необходимо, чтоб испаритель вырабатывал производительность 4,6 кВт, то компрессор надо подобрать с запасом на 10-15%, то есть 5,1....5,4 кВт ??
    Эт смотря при каком кипятке.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Просто компрессор уйдёт на более низкое давление кипения, и будет новое равновесие системы.
    будет и равновесие. и более высокая дельта.. и более низкая влажность и засохшие овощи и задубелая охлаждёнка..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    будет и равновесие. и более высокая дельта.. и более низкая влажность и засохшие овощи и задубелая охлаждёнка..))
    Kutyavin не хочет рассматривать всю хол. установку во всех взаимосвязях, так что это будет в следующих вопросах

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    это будет в следующих вопросах
    Стремиться парень

  18. #18

    По умолчанию

    погодите судить, все я стремлюсь)) правда догоняю туго....)

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    капиляр или трв?
    ТРВ

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    лучше добавь 15% на испаритель
    Можешь, пожалуйста, объяснить почему?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 07:23
  2. Подскажите производительность компрессора.
    от ref_r12 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 20:51
  3. Как замерять Производительность компрессора ?
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 16:41
  4. производительность компрессора
    от АХМЕД111 в разделе Компрессоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:43
  5. Производительность компрессора хкв
    от pit в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 00:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •