Ну вот опять путаница в терминологии. Для мня запас-это когда что-то находится в определённом месте с последующим использованием. Для меня, что запас фреона в ресивере для работы трв, что сбор фреона для работы трв –одно и тоже. А если взять агрегат с внешним конденсатором и квр, то бытовое вырожение делать делать запасы на зиму очень походит на вырожение сделать запас фреона в ресивере в теплое время, с последующим его расходом зимой.
Перечитай ещё раз свой пост
Ты предлагаешь полностью поменять агрегат и капиллярку (логично тогда о ещё и испаритель), чтоб шкаф работал при +35*С. Такое нужно если бы был большой теплоприток к испарителю.
Но в данном случае агрегат не мог обеспечить требуемую холодопроизводительность по причине высокой температуры конденсации (мал конденсатор) и на входе в капиллярку была паро-жидкостная смесь. Установка последовательно второго конденсатора уменьшило конденсацию и увеличило переохлаждение жидкости. В результате холодопроизводительности агрегата хватило для компенсации теплопритоков на испаритель и при +35.
mihail97, позволю себе вмешаться в диспут истины для. В хол. технике применяются в основном 3 типа ресиверов:линейный, циркуляционный и дренажный. Разговор о первом типе, т.к. 2и3 это уже аммиачные машины и промхолод. Правильно было сказано, что ресивер нужен для подачи на дроссель жидкого хладагента, а не парожидк. смеси, т.е. для поддержания уровня жидкости. А дроссель-это и ТРВ и шайба и кап.трубка. Ресивер нужен ещё для сбора хладагента на время ремонта КМ или других элементов установки.
Да, уж снежный ком растёт. А в этой теме слово ресивер появилось так...
Т.е в данном случае просто емкость где находиться лишний запас.
А по поводу термина ресивер, придерживаюся битцеровского толкования "Ресивер предназначен для предотвращения сбоев в работе холодильной установки, возникающих при различных штатных ситуациях и при изменении условий окружающей среды.
Необходимо также заранее определить, будет ли ресивер использоваться для приема всего объема хладагента, к примеру, на время ремонтных работ, или только для компенсации расхода хладагента вследствие различных условий эксплуатации (частичная нагрузка, изменившаяся температура окружающей среды)."
Вот вы копатели!!! Айда в Украину ров рыть!
mihail97, дело говорит товарищ, прислушайтесь.
А все споры можно легко решить, проведя необходимые замеры дома, сидя за компом с бутылочкой пива, при помощи например VAP 10 (GEA BOCK) или BITZER Software. там все наглядно. и перегревом побаловаться можно, и переохлаждением.
Социальные закладки