Тема: Toshiba GR-X56FR не домораживает ХК и МК

  1. #81

    По умолчанию

    Спецы по тошибам подскажите ламеру.
    Знакомым (через третье колено, а точнее знакомым моего преподавателя по холодилке), отдали не рабочую gr-x56fr.
    Вскрытие показало утечку по низкой.
    Все божатся, что в ремонте не был. не сильно вериться, нафиг муфта на капилярке?
    IMG_20151126_190305.jpgIMG_20151126_190029.jpg
    Утечка по пайке, плюс прогнил калач.
    IMG_20151126_201325.jpg
    Но это все мелочи, в устранении которых особых знаний для холодильщика не требуется.
    Вот что меня смутило, это не работающий вентилятор конденсатора. как проверить, и от чего зависит его включение?
    Тупо вместе с компрессором, или секрет какой есть?

  2. #82
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Муфта - штатная. Вент-ор вкл-ся по какой то заложенной в контроллере программе(возможно и по t окр), производитель алгоритм его работы не предоставляет, личные наблюдения за его работой системности не дали, увы.

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WARNING Посмотреть сообщение
    Муфта - штатная. Вент-ор вкл-ся по какой то заложенной в контроллере программе(возможно и по t окр), производитель алгоритм его работы не предоставляет, личные наблюдения за его работой системности не дали, увы.
    Спасибо! Значит тревогу бить не надо.
    А вот нафиг там муфта, да еще запаенно коряво.
    IMG_20151126_233727.jpg.
    Какой-то не логичный ход с завода муфтой капу соединять. Имхо.
    По вентилятору подумал, может по току поьребляеммому компрессором, но по приходу на нагнетании 9 бар он "нассосал".

  4. #84
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WARNING Посмотреть сообщение
    Вент-ор вкл-ся по какой то заложенной в контроллере программе(возможно и по t окр),
    Возможно по току потребления компрессора. Я наблюдал , как компрессор пустился на отеплённом холодильнике , потом вентилятор , по мере того , как нагрузка упала вентилятор тоже встал.

  5. #85
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Знакомым (через третье колено, а точнее знакомым моего преподавателя по холодилке)... нафиг муфта на капилярке?
    IMG_20151126_190305.jpgIMG_20151126_190029.jpg
    Зы ... кто не умеет делать сам, учит других. ... а муфта, совсем не муфта, а гаситель шума впрыска...

  6. #86
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Причём ремонт кондиционера когда проблема в холодильнике? И ответ вообще не по теме .. Вы пост с начало читали??
    Спамит.

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WARNING Посмотреть сообщение
    Вент-ор вкл-ся по какой то заложенной в контроллере программе(возможно и по t окр)
    возможно и по t окр Очень похоже. Наблюдал по лету, включался минут через 10-ть. Предположил, что по t конденсатора, но ламельный вчера был даже горячее, чем летом, а фан, ну ни как. Укрыл холодильник пледом, шоб правый бок разогреть и фильтр, т.е. ( конец конденсатора); сильно разогреть не удалось, но фильтр стал теплым, и... не включился. У зака тух котел отопления, и T окр была 16 градусов. Вариантов два, либо тупо по окружающей, либо этот датчик в правой стене и там t окр.+ t конд. перед фильтром.

  8. #88

    По умолчанию

    А может кто подскажет, как сбросить ошибки на этом холодильнике? Пришел с утечкой на испарителе хк и мигающими индикаторами быстрой заморозки 4 раза и льдогенератора 1 раз. После заправки работает вторые сутки, температура во всех камерах в норме, но ошибки продолжают мигать 4-1. Как сбросить или куда копать?

  9. #89
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Никак, ремонтируй до конца.

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Никак, ремонтируй до конца.
    Лаконично, конечно. Спасибо за ценную информацию.

  11. #91

    По умолчанию

    Пытаюсь ремонтировать до конца.
    После устранения утечки на испарителе хк и заправки по весам холодильник работает нормально, переключает клапаном по камерам, отключается-включается по температуре. В хк темп +1+3 °С, в морозилке -20-25. Но при этом моргают индикаторы - Quick freezing 4 раза и Quick ice making 1 раз. Сервис-манула нет. Кодов ошибок нет. Здесь упоминают, что моргающий 4 раза Quick freezing означает потерю холодопроизводительности компрессора или недостаток фреона. Как это может определяться системой? Датчиков давления нет. По токопотреблению компрессора маловероятно. По анализу показаний датчиков испарителей? Временем выхода на режим? Но после 10-минутного отключения от сети ошибка сразу повторяется, хотя холодильник уже набрал температуру и отключился.
    Номиналами датчиков? Нет сведений о нормальных сопротивлениях.
    Потому и спрашиваю, в какую сторону копать.
    Сопротивления при 20 °С:
    ТЭН испарителя м.к. - 500 Ом
    ТЭН подогрева поддона 2,45 кОм
    Термопредохранитель живой (зачем-то стоит 2 шт. последовательно, на 76 и 74 °С)
    Ω датчика испарителя х.к. 10,8 кОм
    Ω датчика х.к. Т8868 3 кОм
    Ω датчика м.к. Т8868 3 кОм
    Ω датчика испарителя м.к. (стоит на докипателе) Т8958 11,3 кОм

    Спасибо

  12. #92
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Спасибо! Значит тревогу бить не надо.
    А вот нафиг там муфта, да еще запаенно коряво.
    IMG_20151126_233727.jpg.
    Какой-то не логичный ход с завода муфтой капу соединять. Имхо.
    Могу предположить, что это переход с одного диаметра капиллярки на другой размер. Если на бОльший диаметр, то для устранения засорений, а если на меньший, то для достижения нужного перепада.
    Такое есть у одного известного нам производителя имеющим в названии всего две буквы)))

  13. #93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Могу предположить, что это переход с одного диаметра капиллярки на другой
    Капиллярка одного диаметра, по крайней мере наружнего)

  14. #94
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Ответил в личку

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Toshiba GR-X56FR не морозит
    от [email protected] в разделе Бытовой холод
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 19:15
  2. холодильник TOSHIBA GR-X56FR утечка по капилляру
    от arsen в разделе Бытовой холод
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:56
  3. Toshiba GR-X56FR не морозит
    от Юрий71 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 23:36
  4. Help! Toshiba GR-X56FR.
    от luhara в разделе Бытовой холод
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •