Показано с 1 по 9 из 9

Тема: не работает внутрений вентилятор на обогрев

  1. #1

    По умолчанию не работает внутрений вентилятор на обогрев

    кондиционер китайски вирпул,проблема в следующем при включении на обогрев кондиционер включается всё работает набирает температуру,но не включается вентилятор ,соответственно нет обдува испарителя.Кондей набрал быстренько температуру и отключился опустилась включился.Поспрашивал местных усстановщиков,ребята только ставят ремонтом не занимаются.Я сам телемастер представление об ремонте имею где копать?Прошелся по инету подозрение у меня на внутренний датчик испарителя"трубный" зовут.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    температуру где набирает ?
    посмотри внимательно не лежит ли датчик потока на теплообменнике если лежит близко то мозг может не давать команду на запуск вентилятора а отключать компрессор
    обычно логика у недорогих простая
    в режиме обогрева:
    отстой 1-5 мин
    включение клапана на обогрев
    запуск компрессора
    по достижении на внутреннем теплообменнике заданной температуры (встречал от 45 до 85гр) запуск вентилятора

    вот последний пункт может быть в твоем случае засадой если датчик потока прогревается от теплообменника

  3. #3

    По умолчанию

    датчик потока это тот что сверху испарителя?

  4. #4

    По умолчанию

    температуру набирает внутрений испаритель,датчик тот что сверху я отодвигал ,испаритель греется сильно градусов до 50сяти

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    тогда находи датчик на теплообменнике и проверяй его
    он обычно рядом с "мозгами" на калаче расположен
    были случаи и со сьеденными мышами проводами

  6. #6

    По умолчанию

    я его уже достал ,какое у него должно сопротивление? тестер на работе пока не могу замерить сопротивление,я его вскрыл прожёг думал восстановит сопротивление,но глухо.

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    в смысле прожег ?

  8. #8

    По умолчанию

    ну сильно прогрел,по практике знаю что бывает помогает восстановить термосопротивление

  9. #9
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Сопротивление термистора теплообменника обычно 10 кОм при 25 градусах, бывают и 5 кОм. Греть бесполезно, если влага попала, то нужно менять.

Похожие темы

  1. не работает обогрев
    от baga84 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:57
  2. Кондиционер вместо охлаждения работает на обогрев
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 14:14
  3. Все работает, а обогрев перестал работать.
    от Cenuelica в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 07:22
  4. кондиционер работает токо на обогрев
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 22:49
  5. Не работает сплит на обогрев.(панасоник 12. jkd )
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 12:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •