Холод. камера установка riva cold на 404 как морозы ударили уходит газ. Как в мороз найти утечку с наружки???
камера средней темп +7 в камере все нормально течей нет. Несколько камер и везде одна и таже проблема
Холод. камера установка riva cold на 404 как морозы ударили уходит газ. Как в мороз найти утечку с наружки???
камера средней темп +7 в камере все нормально течей нет. Несколько камер и везде одна и таже проблема
и как быстро уходит?если возможность есть добавь гель для опред.утечек
что вот так вот во всех взяли и ушли фреоны? )) сначала определись есть ли регулировка давления конденсации, если нет то прийдется делать
с пятницы по сегодня 4 камеры, одну дозаправил 2 дня и опять в другой обратный клапан заклинил похоже гдето порвало, но на морозе не понять где
регулировка давления конденсации есть и когда дозаправил все работает хорошо, но не долго
с такими темпами утечек масла должно быть полно, поищи его если нет течеискателя или пообмыливай резьбы и места пайки
Maxus в каком регионе трудишься? Как изменялась температура на улице?У нас похожая ситуация у парнишки - при -7 на улице дозаправил и всё заработало ,а сейчас -26 и опять как будто нет газа .Зимний комплект есть,но весь газ в конденсаторе.
Скорее всего не утечка а нет достаточного давления для включения компрессора по рд. Нужно менять задание на рд.
когда компресор включается то твои 2кг падают до 0. рд на вентиляторы отрегулируи.какое значение стоит?не прогревается кондер! .вентиляторы включились. на всасе давление падает и комб.рд отключает компрессор.отключи вентилятор и пусть агрегат поработает фреон по системе теплый разгонит.рд по вентиляторам повыше настрои.если есть возм.манифолд прицепи на выс и низк.стороны понаблюдай за работой.
У riva cold ещё в добавок при открытии двери камеры выключается компрессор ,потом задержка по контроллеру.Я бы закрыл конденсатор полностью картонкой ,подсоединил баллон и потихоньку дозаправлял на работающей машине чтобы давление всасывания было ,во время заправки , около 1 бар при открытом баллоне. Заправлять через штуцер воздухоохладителя на всасывании.Обычно немного надо .Испаритель перестанет шипеть и всё пойдёт.Но это чтобы запустить ,а потом нужно смотреть как пойдёт ,но часть конденсатора нужно оставить закрытой.
когда давление 2кг он вообще не запускается. чуть добавишь начинает работать. попробую отрегулировать.
а, когда дверь открыта все работает, отключена
я так понял у тебя во время стояния компрессора переохлаждается конденсатор и просто нет давления. закутай частично конденсатор и попробуй поставить подогрев на ресивер(если есть) хотя без обратного клапана весь фреон уйдет в конденсатор. попробуй подогревать конденсатор хотя бы на одном агрегате и посмотри что выйдет
Тепло пришло и все заработало, только в одной газ ушел
Maxus, а регулировка давления высокого на чём собрана-на рд или плавная?