Показано с 1 по 17 из 17

Тема: riva cold в мороз уходит газ

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    03.12.2009
    Сообщений
    19

    По умолчанию riva cold в мороз уходит газ

    Холод. камера установка riva cold на 404 как морозы ударили уходит газ. Как в мороз найти утечку с наружки???
    камера средней темп +7 в камере все нормально течей нет. Несколько камер и везде одна и таже проблема

  2. #2
    Местный Аватар для RUS
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    и как быстро уходит?если возможность есть добавь гель для опред.утечек

  3. #3
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    что вот так вот во всех взяли и ушли фреоны? )) сначала определись есть ли регулировка давления конденсации, если нет то прийдется делать

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    03.12.2009
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    с пятницы по сегодня 4 камеры, одну дозаправил 2 дня и опять в другой обратный клапан заклинил похоже гдето порвало, но на морозе не понять где

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    03.12.2009
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    регулировка давления конденсации есть и когда дозаправил все работает хорошо, но не долго

  6. #6
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    с такими темпами утечек масла должно быть полно, поищи его если нет течеискателя или пообмыливай резьбы и места пайки

  7. #7
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Maxus в каком регионе трудишься? Как изменялась температура на улице?У нас похожая ситуация у парнишки - при -7 на улице дозаправил и всё заработало ,а сейчас -26 и опять как будто нет газа .Зимний комплект есть,но весь газ в конденсаторе.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    03.12.2009
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Maxus в каком регионе трудишься? Как изменялась температура на улице?У нас похожая ситуация у парнишки - при -7 на улице дозаправил и всё заработало ,а сейчас -26 и опять как будто нет газа .Зимний комплект есть,но весь газ в конденсаторе.
    Трудимся в этом же регионе где и ты, ПИТЕР. Как бороться? сегодня опять камера встала. Или ждать тепла???

  9. #9

    По умолчанию

    Скорее всего не утечка а нет достаточного давления для включения компрессора по рд. Нужно менять задание на рд.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    03.12.2009
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    Скорее всего не утечка а нет достаточного давления для включения компрессора по рд. Нужно менять задание на рд.
    При выключенной системе давление 2кг

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxus Посмотреть сообщение
    При выключенной системе давление 2кг
    молчу

  12. #12
    Местный Аватар для RUS
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    когда компресор включается то твои 2кг падают до 0. рд на вентиляторы отрегулируи.какое значение стоит?не прогревается кондер! .вентиляторы включились. на всасе давление падает и комб.рд отключает компрессор.отключи вентилятор и пусть агрегат поработает фреон по системе теплый разгонит.рд по вентиляторам повыше настрои.если есть возм.манифолд прицепи на выс и низк.стороны понаблюдай за работой.

  13. #13
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    У riva cold ещё в добавок при открытии двери камеры выключается компрессор ,потом задержка по контроллеру.Я бы закрыл конденсатор полностью картонкой ,подсоединил баллон и потихоньку дозаправлял на работающей машине чтобы давление всасывания было ,во время заправки , около 1 бар при открытом баллоне. Заправлять через штуцер воздухоохладителя на всасывании.Обычно немного надо .Испаритель перестанет шипеть и всё пойдёт.Но это чтобы запустить ,а потом нужно смотреть как пойдёт ,но часть конденсатора нужно оставить закрытой.

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    03.12.2009
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    когда давление 2кг он вообще не запускается. чуть добавишь начинает работать. попробую отрегулировать.
    а, когда дверь открыта все работает, отключена

  15. #15
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    я так понял у тебя во время стояния компрессора переохлаждается конденсатор и просто нет давления. закутай частично конденсатор и попробуй поставить подогрев на ресивер(если есть) хотя без обратного клапана весь фреон уйдет в конденсатор. попробуй подогревать конденсатор хотя бы на одном агрегате и посмотри что выйдет

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    03.12.2009
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Тепло пришло и все заработало, только в одной газ ушел

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Maxus, а регулировка давления высокого на чём собрана-на рд или плавная?

Похожие темы

  1. Бонета Cold
    от Dgeksson в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 16:41
  2. Сплит-система RIVA COLD STL024Z012 Б/У
    от Евгений-S в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 17:18
  3. COLD
    от muravei77 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:40
  4. Riva Cold достала до смерти
    от Den13 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 01:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •