Тема: И ещё раз о утечках в запенке

  1. #1

    По умолчанию И ещё раз о утечках в запенке

    Сентябрь как то выдался не очень с работой а кушать то хочется всегда и вот чё удумал.По мастерской стояли штук 5-6 хол. с утечками в запенке на плюсовом отделении от бюджетников особа сними трахатьса не хотелось.Порылся на складе у нашёл конденсатор от ИФа а ещё связку трубок которые лежат лет десять- как то сп.здил по случаю но применить ни где не получалось так как по виду вроде медь и паяетьса обычным припоем но гнуться категорически отказываетьса.И так поехали-кондёр пошёл под кастрациюIMG_20150908_014615.jpgнужны были калачиIMG_20150908_014632.jpg затем уложили больного на операционный стол и вскрыли(этот до нас уже ковыряли но уложили мало трубок и +хреново уложили и темп.не набирал)IMG_20140917_154649.jpgсвариваем новый трубопроводIMG_20140918_090148.jpgIMG_20140918_102545.jpgустановили всё на место и за изолировалиIMG_20140918_154957.jpgIMG_20140919_085559.jpgIMG_20140919_085755.jpgIMG_20140918_155134.jpgбольной ожил и чувствует себя довольно хорошо +3-+5 довольно спокойный режим работы для компрессора.Таким образом восстановлен уже четвёртый пациент.А самое интересное то что трубка использовалась на 12(двенадцать)последние фото подготовка к восстановлению(чёт не перествляетьса)
    Изображения Изображения

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    А самое интересное то что трубка использовалась на 12(двенадцать)
    не великовато?
    Последний раз редактировалось muravei77; 28.09.2014 в 21:17.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Интересно а доза сильно увеличилась относительно штатной?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Интересно а доза сильно увеличилась относительно штатной?
    доза расчитывается производителем от засора к.т до гидроудара.зачем превышать?

  5. #5
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    доза расчитывается производителем от засора к.т до гидроудара.зачем превышать?
    Можно подробнее((((?

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    АЛЕКС62REF, не трогай barkas это наш местный ... деревенский. Без него никак нельзя .

  7. #7
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    АЛЕКС62REF, не трогай barkas это наш местный ... деревенский. Без него никак нельзя .
    Ладно-не будемо((( но его ахинея...очень заинтересовала-не понял причем к дозе засор КТ.....но гидро удар!!!...чот сразу вспомнил-миниум АВ-90 АУ-200 и другие аммиачные установки...вот хде удар....а тут так избыток

  8. #8

    По умолчанию

    где то я вычитал,что нельзя превышать заполнения жидкарем кондера с фильтром.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Интересно а доза сильно увеличилась относительно штатной?
    Не намного от 10-20гр в зависимости от марки фреона.Когда первый курочили были сомнения по поводу 12 трубы но оказалось можно и такое применять

  10. #10
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    где то я вычитал,что нельзя превышать заполнения жидкарем кондера с фильтром.
    Амиго-опять не понял...суть твоих мыслей...давай не ленись-внятно на клаве изъяснись...!!???

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    доза расчитывается производителем от засора к.т до гидроудара.зачем превышать?
    Правильней сказать при проектировании суммарный внутренний обьем конденсатора берется не меньше обьма жидкого хладагента чтоб в случае засора капиляра не было гидроудара.

  12. #12
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Правильней сказать при проектировании суммарный внутренний обьем конденсатора берется не меньше обьма жидкого хладагента чтоб в случае засора капиляра не было гидроудара.
    Ну хоть ты-расшифровал ...чо чел иметь сказать народу....

  13. #13

    По умолчанию

    А интересно, когда стоимость такого ремонта озвучиваете дверь на ключ запираете, чтобы зак не успел сбежать? Новый холодильник получается.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    интересно, когда стоимость такого ремонта озвучиваете
    ни кто в обморок не падает бюджетники народ крепкий.материалов на 20$+работа 60$-не так уж и дорого.Чем х.ем груши околачивать да в потолок плевать от безделья хоть какая то денежка набегает.Здесь с работой полный голяк пошёл торгаши затихли-народ закипает ждём выборы в парламент в ноябре-только бы до войнушки не дошло а всё к этому катитса к сожалению.

  15. #15

    По умолчанию

    Когда Союз разваливали, ваши горе правители сказали: "Они у нас за тарелку супа работать будут!" Так оно, к сожалению, и есть. Да и мы не далеко ушли-то. У нас вообще работа сезонная. Октябрь - январь совсем глухо. Зато в апреле всем надо и всем сразу. 80 баков - это конечно маловато, но на безрыбье....

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    подробней прокоментируй фотки крепления трубопровода к листу(фото 5)

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию

    А я, чё то вообще не понял. К чему такой геморой. Имею ввиду калачи, пайки. Берёш бухту трубы и трубогибом загибаешь в змеевик и всё О.К.

  18. #18

    По умолчанию

    Материал халявный. Поэтому и стоимость ремонта невысокая. А новая труба ого-го потянет.

  19. #19
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    Берёш бухту трубы и трубогибом загибаешь в змеевик и всё О.К.
    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    А новая труба ого-го потянет.
    Да ничего не ого го.Нормально.Там надо то 5- 6 м трубы..

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию

    Вполне достаточно 4 калача по 40 см.Получается 8трубок по 40см, ровно 3м 20см. На загибы 60см. На отвод к трубопроводу 80см. Итого грубо говоря 4,5 метра. Труба в бухте ориентировочно 70руб за метр. Общая стоимость трубопровода 315р.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. GA-479BQA где утечка в запенке?
    от sashgvozd в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 16:20
  2. Утечка в запенке
    от Славдей в разделе NORD
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:39
  3. Утечка в запенке MBA 4033 CV...
    от morozOV в разделе Ariston
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 02:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •