Показано с 1 по 9 из 9

Тема: VRF General Fujitsu код ошибки внешнего блока Е94.1 на внутренних u9

  1. #1

    По умолчанию VRF General Fujitsu код ошибки внешнего блока Е94.1 на внутренних u9

    VRF General Fujitsu код ошибки внешнего блока Е94.1 на внутренних u9 помогите определить суть проблемы. Ошибки не сбрасываются через F3 40

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Если не сбрасывается, то вы его походу потеряли((

  3. #3

    По умолчанию

    В каком смысле? Что это за ошибка?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Да я х.з. если знаете как сбрасывать ошибки должны бы и описание кода ошибки знать. VII простая как грабли. Даже сплитчег разберется.

  5. #5

    По умолчанию

    Ошибка есть , а описания нет. Связывался с сервис центром в Москве сказали перебой сети и должна сброситься, но воз и ныне там.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ну как это нет? )
    Из сервис мануала: Abnormal current detected 5 times on Inv. PCB during operation!
    А СЦ из Масквы жжот как всегда.
    Нету у вас больше инверторного компрессора.
    Готовьте маниту. Ноу маниту - ноу хани.
    Как то так.

  7. #7

    По умолчанию

    напиши как сбросить ошибку по подробней пожалуйста

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от владиславы Посмотреть сообщение
    как сбросить ошибку
    Там убиеный компрессер прийдется на голову тем долбодятлам скидывать, которые его загубили.

  9. #9

    По умолчанию

    Это возможно перефазировка наружного блока. Фазы переставьте.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 22:23
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Сброс ошибки Fujitsu General AOY25RNAL
    от Evgenekt в разделе Fujitsu
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 21:27
  4. VRF General Fujitsu
    от Sergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 18:17
  5. fujitsu код ошибки E3
    от Sharkovski в разделе Fujitsu
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:30