Тема: Рефрижератор Global Freeze отказывается холодить, в чем может быть дело?

  1. #1

    По умолчанию Рефрижератор Global Freeze отказывается холодить, в чем может быть дело?

    Добрый день.

    Не так давно стали ставить рефрижераторы, опыта пока большого не имеем и столкнулись с такой проблемой.
    Холодильный агрегат Российский, новый Global Freeze GF 25 H (Тепло-холод). Хладагент R404A.
    После монтажа на автомобиль месяц работал исправно и выдавал положенные ему -15 градусов за час работы на холостом ходу.

    Затем произошла утечка хладагента (после механического воздействия). Утечку устранили, систему заново вакуумировали и заправили, все делали как обычно., и тут началось...

    Установка перестала намораживать: 2 часа работы опустилась только до +2 градусов.
    - При этом по датчику, разница температур на входе в испаритель и на выходе из него сохраняется в 1-2 градуса.
    - Давление в системе в пределах нормы.
    После манипуляций с ТРВ (закрутили полностью кран) давление не менялось, поэтому приняли решении поменять ТРВ (не так давно была такая же ситуация, и все исправилось).
    Поставили новый ТРВ, заново перезаправили систему ситуация не изменилась.
    Вопросов пока три:
    1) Говорят, что при замене ТРВ нужна его настройка, как его правильно настроить?
    2) В чем ещё может быть дело?
    3) Может ли быть дело в хладагенте (брак)?

  2. #2

    По умолчанию

    valio-avto, уважаемый, если тебя ставит в тупик такой вопрос:
    Цитата Сообщение от valio-avto Посмотреть сообщение
    Говорят, что при замене ТРВ нужна его настройка, как его правильно настроить?
    то как ты определил, что:
    Цитата Сообщение от valio-avto Посмотреть сообщение
    - Давление в системе в пределах нормы.
    ????

  3. #3

    По умолчанию

    В данный момент в установке такое давление:

    Давление нижнее 2,7 бар
    Давление верхнее 15 бар

    по инструкции к холодильнику давление в норме.

    И на блоке испарителя намерзает при работающих вентиляторах 1/3 общей площади.
    А должно, вроде как, 2/3 общей площади, т.е. это может говорить о недостаточном открытии ТРВ и мало жидкости поступает в испаритель?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valio-avto Посмотреть сообщение
    Давление нижнее 2,7 бар
    Цитата Сообщение от valio-avto Посмотреть сообщение
    по инструкции к холодильнику давление в норме.
    для +2. Вот и пользуйся раз в норме.

  5. #5

    По умолчанию

    Какое тогда должно быть давление? Для установки на -10 градусов.

    Сейчас она молотит нагнала за 1 час -3 градуса. (фургон правда не очень, стоит на солнце сейчас 25 тепла, 50 мм, пеноплистеролл)
    Регулируем ТРВ (приоткрыли).
    Разница температур на входе в испаритель и на выходе 4-5 градусов. (до регулировки нагоняли до 4 градусов, разница была 1-2 градуса).

    Какое давление должно быть в данный момент?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    03.12.2012
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Шредер есть на испарителе давление померить?

Похожие темы

  1. Global Freeze
    от san36 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 18:22
  2. Global Freeze подозрение на брак конденсатора
    от valio-avto в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 20:05
  3. Не может быть....
    от СМЕРШ в разделе Приколы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 02:34
  4. что может быть
    от sandromed в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 14:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •