Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 73

Тема: самсунг 09 Ерунда какая-то творится

  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию самсунг 09 Ерунда какая-то творится

    самсунг 09, сегодня пытался понять почему плохо работает. Температура на выходе из внутреннего блока 14 градусов при температуре внутри помещения 27, давление почти 10 атм. Стравил газ до 8 атм., температура на выходе те же 14 градусов. На газовой трубе 19 градусов.
    Вообще как такое может быть, если температура кипения при 8 атм. должна быть 4 градуса?
    Занимаюсь монтажом, с заправкой практически вообще не сталкиваюсь, разве что доливаю при длинной трассе.
    Помогите советом
    Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    ...а ты чем замеряешь т-ру? и чем тебе не нравится разница входящего-исходящего воздуха в 13ть градусов. А сколько должно быть? А теперь возьми, и пересчитай, какую мощность необходимо затратить для этого, и вопросы исчезнут, или тема будет называться по другому и в другом разделе...

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    А подробней -какой фреон? Напряжение замерял в сети? Сплитушка обслужена?

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    фреон 410, новый дом, проблем с напряжением вроде не должно быть, фильтры чистые.
    Кондиционеру 3 года. История такая - ставил я его сам, в мае, когда была самая жара, владельцам показалось, что плохо работает, но я в отпуске был и приехал только в июне, когда было уже холодно. Почистил фильтры, долил газа (по-който фиг по перегреву, уже тогда показания не сходились, но списал на то, что холодно было, говорюж - не специалист я в заправке
    Такто он работает, но вот неправильно както, дома у меня аналогичный аппарат,на выходе +7, 5 лет кондиционеру, ни разу не заправлял. Балкон барахлом завален и стекло снимать надо... Уж думал померить как у меня давление и там сделать также...

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Buh323 Посмотреть сообщение
    (по-който фиг по перегреву, уже тогда показания не сходились,
    Что в твоём понятии перегрев?
    Цитата Сообщение от Buh323 Посмотреть сообщение
    Стравил газ до 8 атм.
    На фига?Перезаправь по весу,и оставь кондюк в покое.Пока не началось.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Buh323 Посмотреть сообщение
    фреон 410, новый дом, проблем с напряжением вроде не должно быть, фильтры чистые.
    Кондиционеру 3 года.
    Фильтры это конечно не мало @@учий фактор, а конденсатор чистый? Раз ему 3 года, то мыть думаю просто необходимо. И точно с напряжением надо знать, а не кофейной гуще гадать, токи промерь по фазно на компрессоре.

  7. #7

    По умолчанию

    Компрессор может еще полную расчетную компрессию не выдавать по разного рода причинам. По мимо всего прочего.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Напряжение замерял в сети?
    ...ну да, по колесу постукать. Человек же пишет, кондиционер работает, но..., а если ты считаешь, что производительность зависит от напряжения, то от советов лучше пока воздержаться, а подучить принцип работы асинхронного конденсаторного двигателя. Это я к тому, что ты уже не первый раз пытаешься связать низкое напряжение с недостаточной производительностью.
    Buh323, ты просил совета, я тебе его дал.
    Цитата Сообщение от Buh323 Посмотреть сообщение
    владельцам показалось,
    ...так посоветуй им дом утеплить..
    Цитата Сообщение от Buh323 Посмотреть сообщение
    у меня аналогичный аппарат,на выходе +7
    ...а на входе? Ты мне разницу говори, а не эмоции и кому что кажется.
    Если ты хочешь решить проблему, так ответь-
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ..сколько по-твоему должно быть?
    , а если порассуждать, тогда тебе к новичкам...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Компрессор может еще полную расчетную компрессию не выдавать
    ...агабля, давление и расход выдавать, а компрессию выдавать, досоветовались!...
    Ещё раз, крупными буквами, 13град. разницы вдох-выдох ЭТО НОРМАЛЬНО...
    Пусть устраняют тепло-притоки, или вешают более мощный аппарат...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Buh323 Посмотреть сообщение
    самсунг 09
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    токи промерь по фазно на компрессоре.
    Правильно! Один раз, потом второй и там много, много раз

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Сейчас померил домашний аналогичный самсунг, термометр бытовой, электронный с выносным датчиком, термометр на внутреннем блоке сверху стоит, датчик на проводе в выхлопе, после 5 минут работы
    Вход 25.2
    Выход 7.5
    Так что что-то не так с клиентским...

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Buh323 Посмотреть сообщение
    Вход 25.2
    Выход 7.5
    Дельта не великовата?

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Что вижу, о том пою

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Buh323 Посмотреть сообщение
    Вход 25.2...Выход 7.5
    ...что-то ты пургу какую-то метёшь. Ты на какую скорость вентилятор поставил? На на минимальную, что ли?
    Ты хочешь сказать, что фреон у тебя кипит при 5ти град, охлаждая воздух с 25ти до 7,5ти???. То-есть при воздухо обмене более 300 кубометров в час!???....Давай-ка, посчитай сам, сколько нужно килокалорий для этого и переведи в BTU, а я тебя поправлю, если чё...

  15. #15
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    и чё наезжаете-то? Помнится у меня БК-2500 выдавал дельту почти 26 градусов..И это нормально при воздухообмене под 600 кубов в час. Он у меня один трешку на пятом этаже под палящим солнышком "тащил". Правда если жара за 40 дольше недели держалась, то в дальних комнатах уже не хватало, бо потолок сильно грелся..
    А все эти отмазки про достаточный температурный напор в 8 градусов, про который нам пели тогда оставались просто отмазками производителей..

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    я к тому, что ты уже не первый раз пытаешься связать низкое напряжение с недостаточной производительностью.
    А что ты хочешь сказать что это не так?

  17. #17

    По умолчанию

    ...не хочу, но приходится говорить это тому, кто по роду деятельности должен знать, что если компрессор всё-таки запустился, то изменение напряжения приведёт только к изменению тока, а не частоты вращения. двигателя. Давай ты всё таки вначале почитаешь, потом выпьем и поговорим по-трезвому. Не хочу тратить время на лик.без. Где то это уже было, может кто помнит, дайте ссыль.
    Тема то бесполезная, так хоть раскрасим её...

  18. #18

    По умолчанию

    SerB, соглашусь с тобой. У меня дома тоже старенький самсунг девятка 17-18 градусов перепад... Такчто....ТС, вымой керхером до состояния нового оба блока, перезаправь по весу и закрывай тему.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    А все эти отмазки про достаточный температурный напор в 8 градусов, про который нам пели тогда оставались просто отмазками производителей..
    типа этого..?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...что-то ты пургу какую-то метёшь. Ты на какую скорость вентилятор поставил? На на минимальную, что ли?
    Ты хочешь сказать, что фреон у тебя кипит при 5ти град, охлаждая воздух с 25ти до 7,5ти???. То-есть при воздухо обмене более 300 кубометров в час!???....Давай-ка, посчитай сам, сколько нужно килокалорий для этого и переведи в BTU, а я тебя поправлю, если чё...
    Я разобраться хочу. Повторяю опыт в данный момент
    внтилятор на автомате, т.е. максимум по факту (в прошлый раз не помню, каюсь). На пульте выставлена температура 23, через 10 минут работы
    Вход 25,4
    Выход 11.3
    Продолжаю наблюдения
    Ещё через 5 минут
    Вход 25,3
    Выход 10
    В общем всё понятно, чем дальше тем дельта будет больше. Но и тот кондиционер на неисправность которого жалуются, я проверял в течение получаса, и температура на выходе там была 14 градуосв и не падала.
    Ещё через 5 минут, вентиляторр переключился на минимальные обороты
    Вход 25.2
    Выход 7.4
    Фотку сделать, чтоб про пургу больше небыло разговоров?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Какая разница в реле K22
    от начтех в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 00:02
  2. Какая это модель?
    от Semyon в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 22:34
  3. Реклама какая эфективна!!!
    от vital11111 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 01:47
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 23:18
  5. наша работа.. какая она?
    от villain в разделе Курилка
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 01:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •