Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Vrf panasonic 2-way eco i

  1. #1

    По умолчанию Vrf panasonic 2-way eco i

    Система на 10 внутренних блоков (настенные) и один наружный. После автоматической прописки адресов и первого запуска, компрессор работает 10-11 минут и выключается. На внутренних блоках появляется ошибка е3. В инструкции говорится е3 - внутренний блок получает неверный сигнал с пульта ду. При подключения проводного пульта ошибок не возникает, при использовании беспроводного - начинает ругаться. Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами? Может нужно перемычку воткнуть на контакты подключения проводного пульта?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    т.е. если проводной подключить,то беспроводной норм работает?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bodriy Посмотреть сообщение
    т.е. если проводной подключить,то беспроводной норм работает?
    Беспроводной тоже работает, но компрессор вырубается через десять минут по выше указанной ошибке. Но наружка эту ошибку не показывает, только на внутряне, если подключить проводной пульт.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Есть небольшой секрет. Вроде как в мануале не описан. Дистрибьютор должон знать.

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Есть небольшой секрет. Вроде как в мануале не описан. Дистрибьютор должон знать.
    ну вот опять загадки!
    панасоник вообще не русифицирован ни разу,с ним ооочень трудно. техника хорошая,а вот мануалы скудные и на английском только. сплошное мученье.


    airwave, скажите у панаса хоть программа подбора врф есть своя? и диагностическая? у них нет обучения никакого,как в митцубиси например,вариант только один закончить курсы английского и ехать в малайзию учиться,или бросить кондиционеры и начать рисовать например.

  6. #6

    По умолчанию

    В мануале было написано о переключателе проводной/беспроводной режимы на плате внутреннего блока... Сейчас нет на руках той инструкции, но кажется это было сказано о кассете, ибо их плата более доступна. Никто не сталкивался с перемычками вместо пульта проводного?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    За что купил за то продаю.
    DIP переключатель ИК и проводной пульт не описан в сервисном и монтажном мануале...
    Есть штуки которые можно узнать только позвонив грамотным спецам по Саньке и Панасу

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    У панаса все есть. И подбор и диагностический софт.
    Вам то зачем?) У меня они 2 раза в год.
    80% всех мультизон это Дайкин. Как хорошо что он есть).

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    brainoff, запустил кондиционер?

  10. #10

    По умолчанию

    Да, запустил. Дело было в дип-переключателях, расположеных на плате(пришлось вынимать целиком всю плату). Даже межблок кинутый "звездой" криворукими монтажниками во главе с "инженером" проглотил...

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  2. Panasonic H11
    от wartandax в разделе Panasonic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 15:23
  3. CS-E12DKDW Panasonic
    от ALS-holod в разделе Panasonic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 13:07
  4. Кондиционеры Panasonic
    от mangen100 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 01:18
  5. Panasonic
    от алекс30 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 22:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •