ну надо стараться делать делать чтоб не было по гарантии. всякое конечно бывает. но даже если на обслуживании оборудование, расходники то клиент оплачивает.
работал с 404-м, дозаправлял но немного и жидкой фазой, вроде нормально, правда иногда бывает вроде и заправка в норме и давление, а не охлаждает, хоть тресни! перезаправишь - пойдёт! противный фреон, да и на высоком давлении работает. 134-й куда проще и надёжнее!
ну не противный, а со своими заковыками. здесь уж знать надо, кто как себя ведет. 404 в низкотемпературке дает очень хороший результат. а смеь она и есть смесь, если утечка и свойства тутже меняются. не раз было что газ есть а оно не фурычит... приходилось перезаряжать... кстати иногда даже 134, иной раз казалось что на нем лучше работает
Sollex,
, а после этого как по времени работы? Утечка действительно не проявлялась? У меня на практике такого не было ни разу, что бы при полностью герметичной системе проявилось изменение работоспособности хладона. При утечке более 25% - да. Проверял просто(при заправках системы например более 5 баллонов), температура кипения по манометру и реальная температура калача, заполненного жидкостью. Понимаю, что это со стороны теории немножко безрассудно, но на практике дает зацепку, откуда можно плясать. Правда при этом газе следует учитывать скольжение температуры кипения, но в основном закрываю на это глаза.
никаких утечек не находилось, просто такая фигня с газом... но это все к маленьким холодильникам, на крупных замечал только один раз, централь из 2 поршней битц. работала на -18. работала долго и хорошо. но потом перестала выходить на режим, все вроде в норме, а не набирает, полгода ждали что пройдет, (температура зака устраивала) потом перезаправили, все заработало. еслиб там утечка имела место, то за 6 месяцев она бы себя точно проявила.
на больших может быть проявляется, а на маленьких ни разу проблем не встречал, до заправлял и всё гуд. вчера ариехал на витрину, на обратке шуба до самого компрессора, стравил сколько надо и температура сразу подскачила до нормы.
Рефрежератор МАСТЕР, Я не говорю, что если стравишь, или утечка плохо работает, наоборот, утечек нет и не работает...
А я ни в чём тебя не упрекаю, просто делюсь.
всю жизнь заправлял 404 -жидкарем!а вот теперь почитал по сайтам,, что можно и паром и жидкостью!))может жизнь изменилась,или я чего то недопонял в своей жизни!??
Качаю в централь примерно по баллону месяц,и ничего пашет.Самое главное чтоб уровень показал.Сейчас и в прилавки и шкафы ставлю компы на 404 вместо 22.И ничего нормально пашет и меня устраивает.
Если фреон уходит при работающей машине частично. Должны улетучиваться все фреоны пропорционально, они ведь смешаны при движении. Вот если машина стоит длительное время и улетучился фреон, тут есть смысл перезаправить. Хотя сам обычно добавляю. Кто будет платить за выпущеные в воздух деньги и ещё крупными купюрами. Сам работаю китайским газом уже лет восемь и притензий нет. Единственое не надо гнаться за дешевизной. Есть бадяженый фреон 50% на 50%.
дюПОНТ года полтора сказал что уже 50 проц на добавку за@бися..)) из жизни 60 кг добавки при норме 100 полёт нормальный.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Уже год прошел десятки систем дозаправили, так и не разу с этой проблемой не столкнулся.Все таки видимо происки продавцов фреона.
На прошлой неделе повозился с моноблоком zanotti, была утечка, дозаправил. По давлению все хо-кей, а т-ра до -13 и все, при уставке -18. Перезаправил по весам - и все гудд! Капризный сцуко. А по по централи с ним нареканий нет, в жару лучше 22-го. Хотим попробовать перейти на 507-й. Кто с ним работает, как он себя показывает?
507й можно добавлять в 404й при дозаправке, проблем нет, работает зачётно (во всяком случае не хуже) но 507й дороже.
Как заправить R404 жидкой фазой? В авто кондиционер заправляю сначала в жидкой фазе, а потом газом. А как быть с 404?
Социальные закладки