Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 22

Тема: Замена внешнего блока AQ09VBAX на AQ09TSB

  1. #1

    Восклицание Замена внешнего блока AQ09VBAX на AQ09TSB

    Уважаемые, подскажите. Через 8 лет эксплуатации накрылся компрессор. Нашел новый внешний блок, но немного другой модели. Возможно ли заменить мой AQ09VBAX на AQ09TSB? Если нет, то как подобрать замену?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2013
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Если оба обычные ON/OFF то никаких проблем.

  3. #3

    По умолчанию

    Ну да. Разница только в последних трех буквах.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    у нового фреон 410,а старый 22.
    впринципе всё должно работать,провода по схеме проверь только,чтоб не перепутались.
    потом напишешь как получилось!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bodriy Посмотреть сообщение
    у нового фреон 410,а старый 22.
    Во. Уже ближе. Спасибо. Я еще не купил. Пока пытаюсь найти максимально идентичный.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelK2014 Посмотреть сообщение
    Во. Уже ближе. Спасибо. Я еще не купил. Пока пытаюсь найти максимально идентичный.
    Хера се идентичный...У 410-го рабочее давление, больше чем у 22-го в два раза. А так почти "идентичны".

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от argentum Посмотреть сообщение
    Если оба обычные ON/OFF то никаких проблем.
    У одной хозяйки в телевизоре стали часто гореть предохранители. По совету соседа она заменила их подходящими по диаметру гвоздиками (и смазать вазелином не забыла, чтобы не ржавели)...

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    чуваки,харош прикалываться,при чем тут давление,причем тут предохранители.
    чем испаритель то отличается 410-й от 22-го? кто знает?
    если не знаете то не пишите,а если знаете то конкретнее.
    вы меняли так блоки? я например считаю что всё будет гуд,ну масло если только чего то там плохо,и если компрессор сгорел,то гарь в трассе и испарителе вымыть надо или хотя бы продуть. сам не менял такие вещи.
    менять компрессор на такой мощности не выгодно и хлопотно,а вот наружку прикрутить другую в сборе,это получше будет,если она есть конечно.
    а вообще то у самсунга срок службы 7 лет,его пора выбрасывать весь и ставить новый. это в паспорте написано жирными буквами.

  9. #9

    По умолчанию

    Народ, именно поэтому я и пишу тут. А не консультируюсь с продавцами в сетевых магазинах. Понимаю, что тут сидят грамотные люди. Попробую поискать еще варианты внешнего блока. Менять весь не хочу. Т.к. квартира съемная и вкладывать ну совсем не хочется.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelK2014 Посмотреть сообщение
    Т.к. квартира съемная и вкладывать ну совсем не хочется.
    Мобыльный можно куплять.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Мобыльный можно куплять.
    Да думал уже. Но проблема с выводом будет. На окнах жалюзи, хоть и форточка есть. Короче, проблема. Хотя, проще, конечно.

  12. #12

    По умолчанию

    Нашел AQ09TWC, внешний блок. Заправляется r22, как и мой. Должен же подойти тогда?

  13. #13
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bodriy Посмотреть сообщение
    чем испаритель то отличается 410-й от 22-го? кто знает?
    Размерами, вернее длиной змеевика

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelK2014 Посмотреть сообщение
    Нашел AQ09TWC, внешний блок. Заправляется r22, как и мой. Должен же подойти тогда?
    вообще без проблем,если р22 то все гуд будет.

  15. #15

    По умолчанию

    Bodriy,
    Спасибо большое.

  16. #16

    По умолчанию

    промыть трассу промывочным фреоном сперва...

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    промыть трассу промывочным фреоном сперва...
    Без опыта весь 141-й не выгонит,заправит,перемешае т остатки промывки с маслом...Купи мобильный.

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    не покупай никакой мобильный,продуй трассу вместе с внутренним блоком хотя бы р22,ставь вакумируй и запускай,если блок б/у посмотришь перегрев и все дела.провода коммутацию еще надо будет проверить,если не включится,но у самсунга наверное одинаково будет.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bodriy Посмотреть сообщение
    ставь вакумируй и запускай,если блок б/у посмотришь перегрев и все дела.
    Bodriy,ты о чём?Ну ка расскажи каким образом,ТС будет смотреть перегрев?

  20. #20

    По умолчанию

    Неее. Внешний новый буду ставить. Ну вернее не сам, а ребята, которые занимаются установкой. Так что думаю, они справятся. Мне главное купить, подходящий.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Замена пускового реле внешнего блока
    от moz в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 17:18
  2. Замена внешнего блока DAIKIN
    от Надежда516 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 19:50
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:50
  4. CRAFFT CEA30FHCDC замена внешнего блока
    от yomka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 18:47
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •