Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Gree GVHN48ABNM1A1A/0 обмерзает внутрянка и всас

  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    07.05.2012
    Сообщений
    52

    По умолчанию Gree GVHN48ABNM1A1A/0 обмерзает внутрянка и всас

    Обмерзает испаритель и всас. Нагнетание 20 бар, всас 3,5 бар. Добавка фреона проблему не решает, все равно обмерзает. Ваше мнение спецы, что может быть?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    данные дай полные. тогда и ответ будет.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    Может быть недостаточный теплосьем с испарителя. Может быть перезаправлен. Заправить по весу. Вымыть идеально внутрянку!

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    07.05.2012
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    данные дай полные. тогда и ответ будет.
    Какие полные данные? 48-ой трехфазный кондер. Стоит в бутике одежды. Наружка чистая. Что еще? Я думаю капиллярка забилась. Похожи симптомы на забитую капиллярку?

  5. #5

    По умолчанию

    Не забилась.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    1,347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smart1977 Посмотреть сообщение
    Нагнетание 20 бар, всас 3,5 бар.
    Всас должен быть чуть больше 4, можно 4,5 бара.
    При засоренной капиллярке не будет полной протяжки испарителя.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Всас должен быть чуть больше 4, можно 4,5 бара.
    При засоренной капиллярке не будет полной протяжки испарителя.
    При засоре капилярки будет вауукум на всасе

  8. #8

    По умолчанию

    Для 22 3.5 мало надо заправить по весам и поглядеть.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smart1977 Посмотреть сообщение
    Добавка фреона проблему не решает, все равно обмерзает.
    А чё ты хотел раз нет теплосъема)))белка то живая без плесени???

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    А чё ты хотел раз нет теплосъема)))белка то живая без плесени???
    +100. Сперва мыть, чтобы не пылинки не осталось ни на белке, ни на испарителе, потом думать будем. Наружку тоже кёрхером продуть. Теплосъема нет или недостаточный. От того и давление на всасывании низкое..

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Чистота внутреннего блока плюс температура на улице и в помещении,какая температура задана,(может на 18С выставлен).У меня на Гришках такое то же бывало-испаритель слабоват,приходится дорабатывать(РДК).

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    07.05.2012
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    На улице 35 градусов. В помещении около 30. Выставлен конечно на 18))). Сегодня приехал туда. Говорят что на выходных кондер хорошо работал. Не обмараживался. Охлаждает. Испариталь похоже подзабит. Обдув не очень идет. Раз работает решил не мешать технике. Если опять будет обмерзать тогда буду испаритель чистить. Всем спасибо за помощь. Удачных ремонтов и адекватных клиентов....

Похожие темы

  1. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 08:43
  3. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  4. Обмерзает всас кондиционера AUX ASW-H12A4
    от КЮП в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 01:08