Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24

Тема: liebert hiross hpm

  1. #1

    По умолчанию liebert hiross hpm

    Есть серверная, стоит 3 шт liebert hiross hpm. 2 работают отлично, у третьего есть небольшая проблема: слишком большое количество конденсата, капли срывает с теплообменника и мимо поддона капли летят в воздуховод, итог - лужа под кондеем. На остальных кондеях теплообменники абсолютно сухие.

    Давления всасывания на всех одинаковые 3,7-3,9 бар на 407 фреоне. Правда конденсация немного занижена ~14 бар. Система с ТРВ и рессивером, водяной конденсатор. Фильтра чистые, меняются одновременно на всех кондиционерах. Уставку влажности понизили до 30%, зимой помогало, но сейчас влажность держится 38-45 проц. Как понизить темпрературу кипения? Или как другим способом убрать конденсат?

  2. #2

    По умолчанию

    Как такое может быть, что на двух капли не срывает а на одном срывает?

  3. #3
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Настройте правильно ТРВ , давление всаса должно быть не ниже 4,1 бара при минимальной уставке температуры , т.е. уставка +18 гр. и при приближении данного параметра давление всаса 4,1бара , настройку производить при полной запитки ТРВ жидкарем (смотровое полностью заполнено без пузырей).Сейчас у Вас испаритель работает на *залив*.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    не ниже 4,1 бара
    для 407-го?

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Правда конденсация немного занижена ~14 бар.
    При утечки 407 газ требует полную перезаправку)))

  5. #5
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    для 407-го?
    --Да,

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    При утечки 407 газ требует полную перезаправку)))
    -Нету там утечки , разговор о испарителе (капельный отрыв ). Да и про полную перезаправку вы заблуждаетесь , практика доказала ,что после дозаправки кондеров и чиллеров все работает как часики.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    разговор о испарителе (капельный отрыв )
    Да, туплю)))

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Настройте правильно ТРВ , давление всаса должно быть не ниже 4,1 бара при минимальной уставке температуры , т.е. уставка +18 гр. и при приближении данного параметра давление всаса 4,1бара , настройку производить при полной запитки ТРВ жидкарем (смотровое полностью заполнено без пузырей).Сейчас у Вас испаритель работает на *залив*.
    Там такая тепловая нагрузка, что ниже 21 градуса температура не опускается. Даже 4 бара получить, регулируя ТРВ не получается, давление поднимается до 3.8, если продолжать открывать - заливает компрессор, закрываешь - падает давление.

  8. #8
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Если есть тепловая нагрузка , то тем более давление всаса должно быть в норме , если у Вас ТРВ родное (не меняли?), конденсаторы воздушного охлаждения с регуляторами Джонсон контролс (настройка 15-17 бар) , вентиляторы внутреннего блока вкл. на 100% производительности( в контролере по умолчанию 55-65 %, на старых моделях на трансе меняются подключения по выходу вольтажа) , то при уставке+21 гр. НД-4,3 бара ,ВД-15,7-16,7 бара . Если при прикрытии ТРВ у Вас падает давление сначала проверить производительность вентилятора ВН. блока , далее настроить регулятор ВД на 16 бар , а после у Вас выявится причина -недостаток фреона и потребуется дозаправка (смотрите по смотровому), пока же замерить производительность внутреннего блока можно по токам , уверен на 100% они будут ниже номенала и вывод -ваши кондиционеры недодают холодопроизводительность на 30-40 %.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Если есть тепловая нагрузка , то тем более давление всаса должно быть в норме , если у Вас ТРВ родное (не меняли?), конденсаторы воздушного охлаждения с регуляторами Джонсон контролс (настройка 15-17 бар) , вентиляторы внутреннего блока вкл. на 100% производительности( в контролере по умолчанию 55-65 %, на старых моделях на трансе меняются подключения по выходу вольтажа) , то при уставке+21 гр. НД-4,3 бара ,ВД-15,7-16,7 бара . Если при прикрытии ТРВ у Вас падает давление сначала проверить производительность вентилятора ВН. блока , далее настроить регулятор ВД на 16 бар , а после у Вас выявится причина -недостаток фреона и потребуется дозаправка (смотрите по смотровому), пока же замерить производительность внутреннего блока можно по токам , уверен на 100% они будут ниже номенала и вывод -ваши кондиционеры недодают холодопроизводительность на 30-40 %.
    Конденсатор водяной, технически нет возможности поднять температуру воды. Про производительность вентилятора посмотрю, как буду на объекте, но верится с трудом. Тоесть на старых моделях настройка производительности вентилятора не в контроллере меняется, а перемычками? Нет мануала случаем?

  10. #10
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Конденсатор водяной
    -наконец-то выдал кое-что , сразу в 1 пункте нужно было указать.

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    технически нет возможности поднять температуру воды
    -для технического специалиста высказывание неточное , в инете и справочнике *Монтажнику от Данфосс* есть регулятор давления конденсации для водяных конденсаторов , при понижении давления он прижимает подачу воды по обратке , при повышении давления открывается ,настройка требуемого давления на * голове* датчика , снизу сифон соединенный трубкой 6 на нагнетании (правильная обвязка ).

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Тоесть на старых моделях настройка производительности вентилятора не в контроллере меняется, а перемычками
    -Да , мануал там не требуется ,на самом трансе написаны цифры выходного напряжения , нужно только перекинуть с 157 или 185 вольт на 220 или 230 вольт , мануал я давно потерял ,т.к. прошло более 10 лет.

  11. #11

    По умолчанию

    Система с ТРВ и рессивером, водяной конденсатор.
    Посмотрю производительность вентилятора, если не поможет или уже 100 проц стоит - будим думать на счёт увеличения давления конденсации.

  12. #12

    По умолчанию

    Проблема всё ещё актуальна. Скорость вентилятора увеличили, давление конденсации и всас подняли. Перегрев на всасе в норме, смотровое полностью заполнено жидкостью. С теплообменника ручьём течет вода, причём верхняя часть теплообменника сухая, а нижняя вся в конденсате.

    Всас:


    Нагнетание:


    Жидкостная:


    Температура всаса:





    Прошу помощи, хотябы подсказать сторону в которую копать, расход воздуха, температура фреона, ещё что-то?

  13. #13

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    С теплообменника ручьём течет вода, причём верхняя часть теплообменника сухая, а нижняя вся в конденсате.
    Не заполняется хладагентом испаритель или его очень много , вот и кипит он либо в начале , либо в конце.

  15. #15

    По умолчанию

    На теплообменнике паук, так что фреон поступает во все части теплообменника одинаково. Если прикрываю трв- перегрев увеличивается, падает немного давление, но конденсата меньше не становится. Если открываю трв - падает перегрев и начинает заливать компрессор.

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    На теплообменнике паук, так что фреон поступает во все части теплообменника одинаково.
    Это кто так решил ?

  17. #17

    По умолчанию

    Ну в теории это вроди бы так работает. Не суть. Перегрев-то в норме...

  18. #18

    По умолчанию

    Проблема все ещё актуальна. Не получается сделать температуру кипения выше точки росы, пропадает перегрев. За последние сутки 8 литров конденсата с него натекло.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    100500

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    100500
    ???

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 08:58
  2. liebert hiross ошибка датчика температуры
    от muri73 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 21:12
  3. прецизионник Liebert Hiross
    от greesha в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 21:44
  4. Прецизионные кондиционеры Liebert-HIROSS Himod S
    от holodteh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 01:02
  5. Заправка маслом Liebert HIROSS
    от nightgamer в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 12:49

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •