Показано с 1 по 10 из 10

Тема: как сбросить ошибки на AJY126LATH

  1. #1

    По умолчанию как сбросить ошибки на AJY126LATH

    V-серия AJY126LATH
    Подскажите, плз, как сбросить ошибки на внешнем блоке (на основном и на дополнительном).
    Переводил SW4-4 и в on и off, отключал питание, но ошибка не убирается. Ошибка компрессора, согласно сервис-мануалу возникает
    "В течение 10 минут после пуска компрессор 1(2,3) обнаруживает 5 раз подряд, что температура
    нагнетания не растет выше 5 оС".

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    29.06.2012
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    А код ошибки то какой?

  3. #3

    По умолчанию

    на основном - ошибка компрессора 2 и ошибка вспомогательного блока, на вспомогательном- ошибка компрессора 1.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    21.05.2015
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Приветствую .
    В итоге тоже столкнулся с этой проблемой. Но у меня после пуска, отключение через 3 минуты. И ссылается по ошибке тоже на копрессор... Есть варианты решения?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Интересно, а что вам даст сброс ошибки если спераль уже поехала в город Клин?

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Они надеются на сверхестественные силы и танец с бубном у аппарата, но не додумаются никогда сделать хотя бы замер тока потребления !

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    21.05.2015
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    ) не претендую на лавры шамана. просто как пытливый ум охото разобраться что к чему.
    ранее те кто обслуживали систему, как понимаю тупо сбрасывали ошибку и уходили... сейчас же запущенность пошла дальше так понимаю. другую компанию вызвал, жду... тем временем сам разбираюсь не спеша. чтоб на те же грабли не наступать.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Не повезло Вам и с техникой и с обслуживающей организацией...
    На грабли уже наступать поздно.
    Менять отъехавших в г. Клин. Но это тоже не на долго.

  9. #9
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Компрессору кирдык , а они все на чудо уповают!

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    21.05.2015
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    События разворачиваются след-м образом.
    Приехали парни, глянули, послушали, сделали вердикт дозаправить, ибо то что есть мало. начали накачивать систему. параллельно пробуя дать установки прийти в свой рабочий режим. через час - 1,5 система начала работать как полагается, ну не то чтоб идеально, но работать начала . на этаже (кстати тащит 22 установки в номерах, 7 этаж) начала появляться прохлада. не то чтоб в каждом номере, но через номер точно. Дело было вечером, парням спасибо за потраченное время), посоветовали не отключать систему, отключил только потребителей (номера). что и сделал. утром приехал сразу к внешнему блоку, работает. заметно тише стал работать. запустил в номерах на холод, внешний блок встал в работу... в номерах где вчера был холод, он остался, где не особо хладил... хладит лучше но не айс). решил погонять рабочий день, ну или пока не заселят.
    в итоге вердикт... опять же привет парням кто помагал - в системе утечка (это сто пудова... в самом начале давления не было вовсе.), где-то масло в трассе, из-за пусков при слабом давлении в системе и работы обогрева (в самом начале действовала функция обогрева, сейчас отключили), ну и корявый монтаж при начальной установке и пуско-наладки. ибо как мне сказали с ухмылкорй местные дебилы - что при пуске что-то пошло не так и в автоматике что-то погарело, что и как делали сказать никто не может... ибо всем пох до того как система работает... легче же заправлять за лето раз 8 систему и жить в удовольствие... ну вот примерно такая ситуёвина... тянуть надо сизон и по осени вскрывать потолки и фассад и начинать заниматься поисками... ибо сейчас этим заниматься никто не будет... а сам без наставника боюсь погрязнуть в этих делах.
    За термины не пинать) не местный в кондиционировании)))

Похожие темы

  1. как сбросить ошибку на ЕКС102Д
    от сссс в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 10:34
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 21:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •