Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Инвертор Fujitsu заправка. датчики давления не дают включиться компрессору

  1. #1

    Злость Инвертор Fujitsu заправка. датчики давления не дают включиться компрессору

    На кондее(модель не помню, стоит в районе 30-ки) индикаторы выдают ошибку, согласно которой гугл выдает следующее:

    Красная лампочка = 7 Вспышек
    Зелёный индикатор таймера Fujitsu = 2 вспышки
    Высокая температура нагнетания, перегрев. Не хватает газа- фреона. Добавь.


    Однако, заправить по давлению не выходит - из-за низкого давления компрессор блокируется. Не включился даже после 15 минут ожидания. На пульте выставлено мин температура при типичной летней погоде.
    Как осуществлять заправку в данном случае? Что сделать с датчиком и завести кондей?

    Правильно ли я понимаю, что без работы компрессора, заправка по давлению невозможна?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bootlogger Посмотреть сообщение
    Высокая температура нагнетания, перегрев. Не хватает газа- фреона. Добавь.
    Какой дурак говорит - добавь ? Почему его мало , ты его взвесил ?

    Цитата Сообщение от bootlogger Посмотреть сообщение
    заправка по давлению
    особенно если инвертор...

  3. #3

    По умолчанию

    Кондей установлен в 2009 году. Согласно статистике, 40% из него должно уже выйти. Решено было заправлять.
    Для этого были предприняты включения в режиме теста с пульта. Зажимал кнопку test run и на 1 и 5 и 10 секунд, но реакция одна. Точнее никакой. Кондей работал как вентилятор, но компрессор так и не включился. Никакой реакции, описанной в руководстве эксплуатации, не проявлялось. Тоже самое с кнопкой manual auto, находящейся на внутреннем блоке.

    Дальше я залил фреон в кондей с выключенным компрессором. Монометр показывал около 10 бар изначально, стало 11. В общей сложности я залил около 300 грамм при норме для кондея 600. Все это делалось в надежде, что датчик отреагирует хоть как-то. Однако ничего подобного не происходило. Он упрямо выдавал лампочками код все той же ошибки. Различные махинации: включение и отключение с пульта или внутреннего блока, отключение от сети - тоже не помогли.

  4. #4
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bootlogger Посмотреть сообщение
    Кондей установлен в 2009 году. Согласно статистике, 40% из него должно уже выйти.
    А согласно какой статистике?, жопоруких и кривопалых? Или статистике разводящих фреоноливов?

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    bootlogger,
    Надо бы модель конечно знать что бы подсказать.
    Я считаю что сначала надо сбросить ошибку тебе,иначе не запуститься. Потому что на сплите фуджитсу за 30рублей нет датчиков давления,только температурные.На давление выключенного кондея вообще не смотри,если уж оно упало совсем, то фреона просто нет там уже.

  6. #6

    По умолчанию

    Эх! Еще модельку бы знать!
    Цитата Сообщение от bootlogger Посмотреть сообщение
    Согласно статистике, 40% из него должно уже выйти.
    Глупость. Кто тебе такое сказал?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Эх! Еще модельку бы знать!

    Глупость. Кто тебе такое сказал?
    Интернеты говорят, что даже при идеальном монтаже около 8 процентов/год стандартно утекает. 5 лет он провисел без какого-либо сервиса(чистку в учет не беру).

    Fujitsu модели ASYA12LGC

  8. #8
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bootlogger Посмотреть сообщение
    Интернеты говорят, что даже при идеальном монтаже около 8 процентов/год стандартно утекает.
    Ну плюнь им в лицо и громко рассмейся, ты свой холодильник тоже заправляешь каждые 5 лет? Страви всё, перекрой порт на газовой трубе, открути "тонкую трубу", подключи вместо неё манометр, сваакумируй, и в неё-же заправь по весам нужное количество, прикрути трубу на место, через сервисный свакуумируй трассу, проверяй дальше.....

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bootlogger Посмотреть сообщение
    Интернеты говорят, что даже при идеальном монтаже около 8 процентов/год стандартно утекает.
    куда?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    куда?
    Карлсон гад стравливает

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    куда?
    Об этом интернеты умалчивают.

    Утечка же происходит в местах соединения труб. Все же здесь очень важен человеческий фактор. Плохая вальцовка или слабо прикрученные трубки.
    В холодильниках, кажется, нет таких слабых звеньев, все приварено намертво.

    Интересует вопрос с ошибкой. Возможно ли её обнулить?

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ога)) а ещё хреон "свойство теряет.". так тож энтернет говорит.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    а то! Он еще подразделяется на зимний-летний..

  14. #14
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bootlogger Посмотреть сообщение
    Утечка же происходит в местах соединения труб
    Ну это если монтажнтки

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    жопорукие и кривопалые
    , ну либо струмент пора менять

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bootlogger Посмотреть сообщение
    Интересует вопрос с ошибкой. Возможно ли её обнулить?
    Разобратся и устранить. Ошибка сама уйдет. Если ты обходишь защиту от дураков, то что будет с аппаратом?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    а то! Он еще подразделяется на зимний-летний..

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bootlogger Посмотреть сообщение
    об этом интернеты умалчивают.

    утечка же происходит в местах соединения труб. все же здесь очень важен человеческий фактор. плохая вальцовка или слабо прикрученные трубки.
    в холодильниках, кажется, нет таких слабых звеньев, все приварено намертво.

    интересует вопрос с ошибкой. возможно ли её обнулить?
    ты бы лучше модель написал или фото хотя бы. ошибку можно сбросить ресет кнопка должна быть,сбросить питание минут на 5. ошибка точно по низкому давлению?
    это важно. возможно причина в другом,а ты фреон льешь.
    по поводу утечки:если монтаж был выполнен качественно то проблем на вальцовках не будет,так же утечки бывают на кранах,труба бракованая,сам кондиционер может травить. но если сплиту 5 лет и стало не хватать хладогента,то считаю ничего страшного.надо вызвать нормального мастера для обслуживания,он почистит и заправит систему. инвертор нормально ты не добавишь. надо стравливать и заливать заново,тем более если там всего 600 грамм. страви газ через манометр,свакумируй с открытыми кранами и заправь по весам,если проблема была в этом,то все исправится,если нет,то хотя бы знать будешь что фреон точно в норме. и не перепутай газ,если написано r-22 то надо такой,если r-410-то надо именно его.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bodriy Посмотреть сообщение
    ты бы лучше модель написал или фото хотя бы. ошибку можно сбросить ресет кнопка должна быть,сбросить питание минут на 5. ошибка точно по низкому давлению?
    это важно. возможно причина в другом,а ты фреон льешь.
    по поводу утечки:если монтаж был выполнен качественно то проблем на вальцовках не будет,так же утечки бывают на кранах,труба бракованая,сам кондиционер может травить. но если сплиту 5 лет и стало не хватать хладогента,то считаю ничего страшного.надо вызвать нормального мастера для обслуживания,он почистит и заправит систему. инвертор нормально ты не добавишь. надо стравливать и заливать заново,тем более если там всего 600 грамм. страви газ через манометр,свакумируй с открытыми кранами и заправь по весам,если проблема была в этом,то все исправится,если нет,то хотя бы знать будешь что фреон точно в норме. и не перепутай газ,если написано r-22 то надо такой,если r-410-то надо именно его.
    Fujitsu модели ASYA12LGC

    Пожалуйста, читайте все мои комментарии. Опять же кнопку ресет нажал, но реакции ноль, пульт только, кажется, перезагрузился.
    Объясните, пожалуйста, в чем состоит проблема дозаправки инвертора?

    Перепутать фреон. У Вас такое бывало?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bootlogger Посмотреть сообщение
    Перепутать фреон. У Вас такое бывало?
    Перепутать могли, на практике не было. На шильде и на компрессоре что про фреон сказано? Вот его и лей. Визуально на соединения внимание обращал? Есть ли потеки масла?
    На кондиционере такой мощности едва ли будут стоять датчики высокого и низкого, они там не нужны. Датчики температуры - может быть два, может один. Если компрессор начинает работать, значит он исправен, иначе электроника уже вылетела бы.
    Заправка по норме. Перед заправкой вакуум минимум на полчаса и обязательно весы.
    Наличие заломов на трубе, такое тоже возможно.
    Проверка чистоты теплообменников и вентилятора внутреннего блока.
    Наличие на элементах плат наружного блока следов влаги и электрокоррозий.
    Проверка всех клеммных соединений наружного блока.
    Если не хватает своих мозгов - пригласи специалиста и смотри что и как он делает. Да, если сделает, заплати ему денежку - за учебу принято платить...

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    Что то не верится в норму 600 грамм для двенашки. Недавно заправлял девятку фуджитсу на р22 там норма была 900 грамм.Но если конечно на шильдике написано 600 то не спорю.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчики давления
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:33
  2. Датчики давления в ассортименте
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 12:47
  3. Датчики давления CAREL
    от shadowmen в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 22:07
  4. датчики давления CAREL
    от анатолик в разделе Запчасти
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:16
  5. Датчики давления группы WAG
    от Motor в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 13:54

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •