Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 35

Тема: Вакуумирование влажной трассы

  1. #1

    По умолчанию Вакуумирование влажной трассы

    Приветствую всех!
    Достался мне по случаю БУ китаец Келон, в неизвестном состоянии и с разными блоками, внешний 7-ка, внутренний от 9ки, видимо перепутали когда снимали с конторы, не важно, достался почти даром.
    Решил запустить в гараже, посмотреть работает ли вообще. и не уследил немного, друг дунул в трубки, соответственно попала влага, это выяснилось когда уже запустил кондей
    Начал вакуумировать пару раз запускал вакуум насос и что то растет давление и растет, запускаю еще, работает минут 10, оставляю опять растет, так рза 3 сделал и плюнул, решил запустить посмотреть мож утечка где, кондей заработал штатно, утечек нет.
    но вот терзают сомнения все выпускать и вакуумировать нормально и заправлять заново чистым фреоном или не критично это что малость влаги попало и основная все равно вышла при вакуумировании?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
    друг дунул в трубки, соответственно попала влага,
    он туда плевал шоль? от "просто дунул" не будет много влаги.. скинуть всё-опрессовать полностью (фреон да 2 бар потом наддуть азотом) -проверить на утечки-на ночь на вакуум.. чтоб не думалось))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    ну не плевал конечно
    Пока загнал фреон во внешний блок.
    Оставил до завтра под вакуумом, завтра приду посмотрю
    вместо азота углекислотой не прокатит опрессовать? азота нету сейчас, а углекислоты целый баллон

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
    а углекислоты целый баллон
    если сухая то можно. только вот как определишь..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    Да, об этом не подумал, неизвестно как с влажностью у углекислоты.
    поищу азот лучше

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
    Да, об этом не подумал, неизвестно как с влажностью у углекислоты.
    поищу азот лучше
    поищи. газ то какой 22 или 410?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7

    По умолчанию

    R22
    кондей старенький, но не засран особо пухом и пылью, что удивительно для такого года.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
    R22
    ну и прессани 20-25.. с открытыми вентилями.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
    Начал вакуумировать пару раз запускал вакуум насос и что то растет давление и растет, запускаю еще, работает минут 10, оставляю опять растет, так рза 3 сделал и плюнул, решил запустить посмотреть мож утечка где, кондей заработал штатно, утечек нет.
    но вот терзают сомнения все выпускать и вакуумировать нормально и заправлять заново чистым фреоном или не критично это что малость влаги попало и основная все равно вышла при вакуумировании?
    Об влаге в данном случае даже не думай. Если вакуумировал хотя бы минут 30, то у тебя просто утечка, если нет течеискателя, обмыль места соединений и краны, скорее всего утечка там. Ну а если нет - снимай всё электрическое, и в ванну. Тут в принципе не важно, чем надуешь, азотом или фреоном.

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Ну а если нет - снимай всё электрическое, и в ванну.
    В горячую ванну , кондиционеры холодную не любят.

  11. #11

    По умолчанию

    Точно, спасибо всем, была утечка в портах, пока колпачки не затянул посильнее, поэтому и вакуум терялся
    Наблюдаю дальше, если опять потери вакуума и давления, буду искать дальше

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
    если опять потери вакуума
    запомни навсегда-не ищи вакуумом утечки. 20 бар всё покажут. а на 410 в два раза больше прессуют.. после заправки шоб подверица мона "на тепло" перевести вот тогда тож хорошо кажет-почему думаю не надо рассказывать.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13

    По умолчанию

    Спасибо за советы!
    Ессно рассказывать не нужно про тепло
    Купил пульт универсальный, освобожусь запущу на тепло и обмылю все.
    Хотя он в общем стоит сейчас стендово, внутренний блок на столе, наружный на полу просто.
    Запустил, работает, и то хорошо за почти халяву. может в гараже и установлю

  14. #14

    По умолчанию

    Ну в общем все норм с кондеем, тепло-холод работает, утечек не обнаружено
    Спасибо всем за советы!!!
    зимой предстоит замена 2-х, 3-х или 4-х ходового клапана на домашнем мицубисике. Не знаю какой там стоит, не разбирался еще, не работает на тепло, хотя управление с внутреннего блока идет. ессно обращусь за советами к форумчанам.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
    зимой предстоит замена 2-х, 3-х или 4-х ходового клапана на домашнем мицубисике.
    чет я не так написал, и отредактировать не могу, замена предстоит всех клапанов, тока не знаю пока какие там, не смотрел.
    грани сорваны в 2х и 3х ходовых, и 4х ходовому каюк видимо, на тепло не переключает.

  16. #16
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    В горячую ванну
    Если фреоном опресовывать, то да. Иначе в холодной воде перетечет в опресовываемую систему и скопится в жидком виде, будет перерасход. А если азотом, то температура воды не важна.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    А если азотом, то температура воды не важна.
    ох...еть)) а про то что от нагрева тела расширяюца ты совсем забыл? и "недырявый" теплообменник как превращаеца в ссущее решето никогда не видел при опускании в ванну 40 градусов (ну примерно)? ещё в дедовских книгах это прописано-посему учи матчасть.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    посему учи матчасть.
    muravei77, опыта пока маловато, посему каюсь. Приму к сведению!
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ещё в дедовских книгах это прописано
    Ссылочку, плиз.

  19. #19
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Ссылочку, плиз.
    В те года ссылочка была бумажная и прочтя оную бумажку мяли и применяли по назначению. А искали галоидными лампами , коие ещё и греть место утечки очень даже могли.

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Ссылочку, плиз.
    если не будет лень то найду.. надо чёта типа Лепаева глядеть.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вакуумирование
    от Faraon959 в разделе Инструмент
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 17.02.2023, 19:41
  2. Вакуумирование
    от Mikhael252 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 06:10
  3. Вакуумирование Equation 12 инвертор
    от NewWorker в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 07:46
  4. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
  5. вакуумирование
    от Gogy в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 07:21

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •