Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88

Тема: Indesit C138G.016 нужен совет

  1. #81
    Мастер
    Регистрация
    17.11.2010
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Для справки: Атлант СК140 качает 40 атм; СК175 - 50атм. Нехер было делать,в году в 90-91, припаивал к нагнетанию кислородный манометр и включал компрессор..... Вот вобщем какое давление нормальное.

  2. #82
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вовик846 Посмотреть сообщение
    Вот теперь понятно. Но ! этим фреоном я уже заправлял один холодильник и автомобиль - и то и другое газом.Все работает. И баллон был куплен в серьезной организации новым. Сомнений во фреоне у меня нет.
    Я ж не сказал, что рецепт голимого фореона один, и ведут эти рецепты себя по разному - есть такие пропорции, что "шалить" заправка начинает в последней трети-четверти баллона. Сам не вляпывался, но у коллег наблюдал!
    Да и сама фраза "все работает" выглядит неубедительно.

  3. #83
    Пользователь
    Регистрация
    26.05.2014
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    15 бар не показатель,компрессора выдающие 20бар еле тянут однокамерки а если с 15 упало до 12 то клапана уже не в норме.
    20 бар он точно выдает, больше побоялся давать. А давление не падало с 15 до 12. Просто я стравливал и оставлял 12 - держит.

  4. #84
    Пользователь
    Регистрация
    26.05.2014
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Я ж не сказал, что рецепт голимого фореона один, и ведут эти рецепты себя по разному - есть такие пропорции, что "шалить" заправка начинает в последней трети-четверти баллона. Сам не вляпывался, но у коллег наблюдал!
    Да и сама фраза "все работает" выглядит неубедительно.
    Вакуумирую. Скоро узнаем.)))

  5. #85
    Пользователь
    Регистрация
    26.05.2014
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Неа. Не вышло. Опять на всасывании 3 бара. Буду менять компрессор.

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вовик846 Посмотреть сообщение
    Опять на всасывании 3 бара.
    Откуда на бытовухе на всасе при рабочем компрессоре 3бара, или жесткий передоз или жесткая бодяга или т.с. путает кельвины с аршинами .Чтоб забраковать компрессор без кондесатора на прямую к компрессору подсоедини манометр по высокому ,насколько он накачает и насколько упадет давление после отключения.

  7. #87
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вовик846 Посмотреть сообщение
    Неа. Не вышло. Опять на всасывании 3 бара. Буду менять компрессор.
    Если три бара, то защита должна выбить на-раз!
    А ну дай фото манометра в работе, если еще есть возможность (если не выпаял компрессор). Глянем единицы измерения.

  8. #88
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Откуда на бытовухе на всасе при рабочем компрессоре 3бара, или жесткий передоз или жесткая бодяга или т.с. путает кельвины с аршинами .Чтоб забраковать компрессор без кондесатора на прямую к компрессору подсоедини манометр по высокому ,насколько он накачает и насколько упадет давление после отключения.
    Может дело в капилярке,её часом не меняли?Не укорачивали?

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Неисправность indesit c138G.016
    от Daria_m08 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 20:36
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 22:25
  3. INDESIT C138G не включается
    от @ndrey174 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 15:31
  4. INDESIT C138G не включается компрессор
    от nachburo в разделе Indesit
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 17:55
  5. терморегулятор Indesit C138g
    от олеG в разделе Indesit
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •