  1. #21
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    microklima, не верю! как правило это лабораторные камеры на гдр-овских компрессюках илка.. по паспорту минус 65.. в реале можно пониже но не 120..
    это медицинский холодильник для сублимации крови он ниже -80 не положит. а вобще наши ребята автокаскадом легко на обычном бытовом делают .

  2. #22
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    ded t, а можно схему гидравлики этой машины?? как то я ничего про это не знаю..(((

  3. #23
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    по ссылке во вложение bali сходи.

  4. #24
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    я там не зареган....

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Олег Соцен, может эти книги почитать? http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/y...1265233000/1#1

  6. #26
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    к твоей теме ближе наверное. но без глобальных знаний это всё бесполезно имхо..

  7. #27
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ded t, а можно схему гидравлики этой машины?? как то я ничего про это не знаю..(((
    в файловом положил.

  8. #28
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    ded t, спасиб. ознакомился. интересно.))

  9. #29

    По умолчанию

    а если пойти путём достижения -160 градусов созданием каскадной машины- сколько ступеней она должна иметь и на каких фреонах работать каждый каскад?)

  10. #30

    По умолчанию

    Привет от археолога! В продолжение темы хотелось бы узнать до какой температуры нужно охладить метан чтобы уже в метановых баллонах при нагреве до естественной уличной температуры он имел 150-200 атмосфер давления? Жидкообразный -161°С, критическая температура -82°С.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nemeckiy Посмотреть сообщение
    Привет от археолога! В продолжение темы хотелось бы узнать до какой температуры нужно охладить метан чтобы уже в метановых баллонах при нагреве до естественной уличной температуры он имел 150-200 атмосфер давления? Жидкообразный -161°С, критическая температура -82°С.
    Решил сетевым газом заправлять авто?

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег Соцен Посмотреть сообщение
    на каких фреонах работать каждый каскад?)
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    в файловом положил.
    ...

  13. #33
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег Соцен Посмотреть сообщение
    мне надо перевести метан в жидкую фазу, для етого надо температура минус 160, вот я и пытаюсь выяснить как её получить можно и возможно ли вообще сделать ето холодильником?)
    Дык, а баллоны под сжиженный метан уже есть, или только будем делать?
    Потому что без баллона жидкий метан не сохранить в тазике! А минус 160 не каждая сталь выдержит - на Северах сталюка лопается уже при минус 40!
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Решил сетевым газом заправлять авто?
    Получится нечто нереально дорогое: заплати за каждый куб, и доплати за каждый киловатт.

  14. #34
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    ТС походу просто прикалывается..., но почитать интересно.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    по ссылке во вложение bali сходи.
    ...чет ссылка его не работает...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Какое должно быть давление 410го при температуре 10 цельсия
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 22:30
  2. охладить 80 кубов до темп. -20
    от Шарби в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:09
  3. Охладить камеру приточкой?
    от Dgeksson в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 12:55
  4. морозильник не дает -45 цельсия
    от Альдо в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 19:17
  5. как охладить 1600 литров воды ...
    от rustamakhmetov в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 22:15