  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    49

    По умолчанию LG V60LH не запускается компресор

    помогите разобраться, нет питания на реле включения компрессора. В наружном блоке постоянно пикает звуковой сигнал с одинаковым интервалом. Вентиляторы работают. При принудительном включении реле, компрессор работает.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Кто знает какое напряжение включения контактора GMC-32?

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Пикает защита от перефазировки,управление там скорее всего все на 220в.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    фазировку проверял, между фазами 398в.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий 1 Посмотреть сообщение
    фазировку проверял, между фазами 398в.
    Это нормально? У тебя(извени у нас на Ты)отпал О, хоп ,,слова обратно !!

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Электрика что ли позови,пусть еще раз фазировку померяет.

  7. #7
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    не логично ли просто фазы на кондёре перекинуть

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    все фазы согласно 0 220в.

  9. #9

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий 1 Посмотреть сообщение
    все фазы согласно 0 220в.
    а местами поменять не пробовал?

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Лучше соседние жилы

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий 1 Посмотреть сообщение
    все фазы согласно 0 220в.
    И небось как минимум две одноименные, а то и все три с нашими полупьяными горе-электриками. Знаем, проходили эту хрень! На некоторых кондиционерах полупром китай стоят такие черненькие коробочки, которым похрену одноименные фазы, как ни в чем не бывало дают разрешение на включение компрессора, а ему бедному от двух фаз становится очень дурно.

  13. #13
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    которым похрену одноименные фазы, как ни в чем не бывало дают разрешение на включение компрессора, а ему бедному от двух фаз становится очень дурно.
    какие тогда две фазы. ежели они одноименные?

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    SerB, не придирайся ты меня прекрасно понял! Описался немного Или ты не знаешь, как работают асинхронники на двух фазах.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Кондиционер работал лет 5, до этого, в этом году перестал. Подскажите пожалуйста как мне проверить фазы, а то в 380 я пока не силен.

  16. #16

    По умолчанию

    меряй между фазами. должно быть 380.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Писал же ТС что есть у него 380,поменяй соседние фазные провода местами.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий 1 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как мне проверить фазы, а то в 380 я пока не силен.
    как спросили так и ответили
    а что б фазы поменять местами говорено выше.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    спасибо за советы, доберусь до конд. отпишусь. Дожди не дают.

  20. #20

    По умолчанию

    Добрый день. Есть у кого нибудь гидравлическая схема внешнего блока.
    Сегодня приехал на такой, а там видно, что уже влазили. Вместо заводского фильтра стоит на 3/8 и от него сразу трубка к крану жидкостной магистрали. Капилярки нет. Давление в жидкостной магистрали 25.
    Нужно понять, что должно быть после фильтра.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ХОЛОДИЛЬНИК СНАЙГЕ 117-2 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ КОМПРЕСОР
    от Семен 33 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 07:45
  2. Не запускается компресор
    от холод серж в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 18:51
  3. компресор
    от till в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:46
  4. не запускается компресор
    от msw в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 03:28
  5. не запускается компресор на NEOCLIMA 30-ка
    от apollo1976 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 00:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •