  1. #21
    Новичок
    Регистрация
    28.11.2013
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    ну во первых для чего мне это что-бы было понятно . У меня на этих контроллерах выполнено охлаждение пивных танков и поддержание заданной температуры брожения . вместо компрессора подключен ЭМК который открывает подачу ледяной воды в рубащку охлаждения танка.
    Сейчас параметр dit =0 , dct=2 dEt=1 . Если я правильно понимаю то разморозка включается на 1 минуту после каждого закрытия ЭМК. Поправьте если не так.
    Ну и еще пара контроллеров стоит на чилере холодной воды где разморозка тоже ни к чему нечего там размораживать
    dit - это интервал между двумя оттайками , он в часах. если ставим 0 (часов), то оттайка вообще включаться не будет. det -это время ( минуты.), на которое включается оттайка. Так как ДИТ =0 , то все равно , какое значение стоит на ДЕТ. и других установках этой папки. Оттайка не будет включаться.

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    28.11.2013
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Попробую ...Хочу дома насос водянойдля отопления запитать от ID plus 961,перевел в режим отопления,но эта оттайка задолбала. После неё датчик температуры показыват t окончания процесса оттайки и пока не снимешь питание не реагирует на температуру в комнате ))))
    найди параметр dll, он у тебя будет =1 , выставь на 0 . В этом случае будет показывать реальную температуру. Или dit (в папке def) выставь на 0. оттайки не будет вовсе.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. разморозка LG GC-379B
    от surikk в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 23:21
  2. разморозка Lg GC-379B
    от surikk в разделе LG
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 22:36
  3. Ока-6 (разморозка и прерывание)
    от Донбаss в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 20:50
  4. Ока 6 Не отключается разморозка
    от Sergei1971 в разделе Корзина
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 20:16
  5. термокинг CF-II M19 разморозка
    от litto в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 01:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •