Тема: General Climat GC/GU-F24HN1 не старт внешки мигает RUN

  1. #1
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию General Climat GC/GU-F24HN1 не старт внешки мигает RUN

    Установили GC/GU-F24HN1.
    Стартанул, похолодил несколько минут, выключили с пульта.
    Потом не включился, внутрянка работает, мигает RUN, подумали, что врубили таймер, перезагрузили пульт, но проблема осталась:
    внутрянка стартует, мигает RUN несколько раз, внешка не старт, внутрянка отрубается.
    Потом на пульт не реагирует, снимаешь питание, возвращаешь, та же проблема.
    Интернет говорит - неисправность датчика внешнего блока.
    Никто не сталкивался? Сплит довольно тяжелый, не хотелось бы возвращать его в магазин.
    Очень надеюсь на помощь коллег.

  2. #2
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Извиняюсь, в интернете говорится - "проблема с трубным датчиком внутреннего блока." По совместимости есть информация, какие лучше подходят, т.к. предлагают Samsung-овские и какие-то крафт?

  3. #3

    По умолчанию

    попробуй поставить резистор 6-12ком. или проверь датчик, предварительно отключив от платы управления. показания 6-12ком

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, в интернете говорится - "проблема с трубным датчиком внутреннего блока." По совместимости есть информация, какие лучше подходят, т.к. предлагают Samsung-овские и какие-то крафт?

    zhp, прозвоните датчики тестером на снятом с платы разъеме, прежде чем искать детали.
    Помнится пару лет назад с 30-й моделью Денерала приключилась у нас подобная беда: отработал месяц, потом перестал охл. По ошибкам, дилеры москвичи-грачи, выдали, что это проблема датчика внутрянки, который и был тут же проверен, а вместе с ним и все остальные датчики внутр и нар блока. После этого проводились доп проверки, но неисправностей в "навесках" не нашли, компрессор не запускался. Было предположение о сбое инфы в ЕЕПРОМ-ке и запрос в Москву за дампом, но дилеры(мать их за ногу) били себя грудь ногой, что этого никак быть не может и предлагали прислать им блок на проверку, коль мы не можем разобраться. Смешно писать, но снова надеясь на совесть этих козлов, блоки переправили в к ним. Ну и эти .... сообщили, что они подключили и все запустилось. Заявили свои предположения, что его не правильно подключили (хотя он до этого каким-то чудом проработал около месяца, да и мы, естественно, все сто раз перепроверили, - четыре провода:1-2-S- земля) и как полагается выставили счет за проверку)). Приехали блоки. Подключили. Да, все работает.
    Заело. Вскрыли внутряку и наружку, - платы те-же, НО! у внутрянки на ЕЕПРОМке, на ножках микросхемы, следы от внешнего внутрисхемного программатора. Все встало на свои места! Естественно, это козлы отнекивались и твердили, что ничего не знают, ни о каком программировании. Думают здесь сапожники блоки смотрят и никуя не поймут, что им не втюхай.

    Про московских дилеров и их скотство, тех-же Даичи, можно писать много, но совершенно бесполезно.
    Надеюсь, что у Вас другая неисправность, и не придется бодаться с этими бесстыжими .

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    Про московских дилеров и их скотство, тех-же Даичи, можно писать много, но совершенно бесполезно.
    +10000 ! Пидорасы , хотя большинство - бабы.

  6. #6
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Спасибо всем за помощь. Но... Сейчас ситуация по сплиту такова: сообщили о проблеме в магазин, магазин пообещал своего мастера через два дня. Мастер приехал, со слов клиента, напрямую запустил компрессор, он стартанул, что-то делал с внутрянкой, говорит, что датчиков то ли не нашел вообще, то ли менял, но это не помогло, клиент уже не хочет этот сплит, попросил срочно его демонтировать, что мы и сделали, клиент теперь разбирается с магазином.
    Походу буду теперь собирать "на полу" такие большие сплиты, проверять и только потом ставить.

  7. #7
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Дело там кончилось тем, что магаз забрал Дженерал Климат назад, деньги клиенту вернули, пенились немного, звонил от них человек мне, задавал вопросы/получал ответы, отстали, клиент приобрел опять сам супер-сплит Сентек 24ый, я его на земле собрал, запустил, проверил, смонтировал на место, все работает.

Похожие темы

  1. General Climat GU -36HRN1 выключается.
    от Петр30 в разделе General Climate
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2019, 17:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 23:04
  3. Ошибка Е2 General Climat G100/N1V
    от vidhome в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 21:53
  4. Проблема с внешним блоком General climat GU-F24 HN1
    от rez927105 в разделе General Climate
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 10:00
  5. трех фазный General Climat
    от zergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 17:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •