Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Midea MSG-24 - ошибка передачи данных внутренний/внешний блок

  1. #1

    По умолчанию Midea MSG-24 - ошибка передачи данных внутренний/внешний блок

    внутренний блок посылает пакет данных во внешний блок, ответа не получает - далее блокируется и внешний и внутренний блок. Есть ли где схемы на контроллеры?

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Обычная после зимы хрень. Плата наружнего блока утонула или мыши проводку сожрали. Одно из двух. А так для начала фотки внутренностей выложи.

  3. #3

    По умолчанию

    блоки у нас в мастерской, провода соответственно наши, плата сухая. а история такая - поступил в ремонт с дохлым компрессором, пусковая в обрыве. компрессор то заменили и дело дошло до тестового запуска, а тут такая засада...
    с внутреннего идут пакеты импульсов на процессор контроллера внешнего, а назад ничего не посылает, конечно возможно и внутренний посылает хлам... фотка мутная получилась Фото0021[1].jpg
    маркировка платы CE-KFR70W-21E

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DimOk58 Посмотреть сообщение
    блоки у нас в мастерской, провода соответственно наши, плата сухая. а история такая - поступил в ремонт с дохлым компрессором, пусковая в обрыве. компрессор то заменили и дело дошло до тестового запуска, а тут такая засада...
    с внутреннего идут пакеты импульсов на процессор контроллера внешнего, а назад ничего не посылает, конечно возможно и внутренний посылает хлам... фотка мутная получилась Фото0021[1].jpg
    маркировка платы CE-KFR70W-21E
    светодиоды горят при подачи питания??

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    На плате наружнего блока один светодиод, который горит при нормальной работе и мигает пять раз при проблемах связи с внутренним блоком.

  6. #6

    По умолчанию

    при включении горит постоянно, внутренний работает минуту-две далее отключается и мигает "auto", после на внешнем контроллере светодиод мигает 5 раз.

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Проверяй для начала межблочное соединение.

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Извиняй, плохо твой пост прочитал, если говоришь провода твои, тогда нужно рыть обе платы в районе оптронов.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Извиняй, плохо твой пост прочитал, если говоришь провода твои, тогда нужно рыть обе платы в районе оптронов.
    Оптроны целые, сразу проверили. К сожалению заказчик торопит (кондер на производстве стоит - будку охлаждает) , было решено пойти коротким путем и поставить универсальный контроллер, и откуда не возьмись появилась еще одна засада - неисправен двигатель вентилятора конденсатора.

Похожие темы

  1. Куплю внутренний канальный блок Midea (Ballu) MTA - 60 HR
    от SMeeL в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 00:25
  2. Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    от rodger851 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 18:12
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 03:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 19:39
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!