Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 73

Тема: Замена ФАКа

  1. #1

    По умолчанию Замена ФАКа

    Собственно в заголовке и вопрос, чем заменить этого пенсионера. Камера 4куба, мясо, то бишь 3-5град. Была на R12 (С ТРВ). Испаритель (пассивный, 9ть секций) и конденсатор остаются старые.
    Валяется "без дела" компрессор CAE 4456 Y (R134), вот думаю. Лишнего геморроя то же не хочется.
    Может кто уже переделывал - выслушаю с благодарностью, или ссыль какая есть, я не нашёл...

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Валяется "без дела" компрессор CAE 4456 Y (R134), вот думаю
    Слей с компрессора масло , залей минералку и заправь 12м .

  3. #3

    По умолчанию

    Если в контуре минералка, зачем 134й? Я бы взял компрессор заправленный минеральным маслом и старый 12й газ. Или поменять масло,если нет варианта.

  4. #4

    По умолчанию

    ФАК-0,7 или ФАК-1,1?

  5. #5
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    CAE 4456 Y (R134), вот думаю.
    Думаю, что слабоват будет: всего 458 Вт при -15. Что хоть за секции?
    Про обязательную промывку системы уж молчу. Вот это точно лишний геморрой. ФАКи десятками лет пашут с грязью в системе.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    ФАКи десятками лет пашут с грязью в системе.
    Да, мотор снаружи, но это не значит что можно месить все подряд. Чистота и порядок это уже на свой взгляд. А вот при замене на горшок эти условия уже не прокатят, обмотки будут уже внутри контура. Так что придется подумать о чистоте в контуре.

  7. #7

    По умолчанию

    ...какой точно ФАК сказать трудно, надписей не сохранилось, но по-моим воспоминаниям, как бы не ФАК-1.5. Про промывку можно не говорить, это само собой, хотелось бы всё же на 134й перейти,хотя и 12го ещё валом, и ТРВ под 12-й. Но вот компрессор этот, CAE 4456 Y, хватит ли? На -15ть его гонять никто не собирается, ну может захотят до нуля. В принципе, компрессор можно купить любой, просто этот пристроить хороший повод...

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Но вот компрессор этот, CAE 4456 Y, хватит ли?
    маловато будет!

  9. #9
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    На -15ть его гонять никто не собирается, ну может захотят до нуля
    - Дык, я про температуру кипения говорю. А чтобы добиться в камере около нуля, тебе кипение таким и надо держать:
    Рекомендуется температуру кипения в обдуваемых испарителях поддерживать на 8-10° ниже температуры воздуха в охлаждаемом объеме, а в не обдуваемых – на 15-17° ниже.
    Отсюда: http://www.tehnoholod.com.ua/ru/pages/113/

  10. #10

    По умолчанию

    1,1 или 1,5 - это ккал. Если если не забыл при -15С.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    маловато будет!
    ...для CAE 4456 Y при-15ти заявлено 795вт...

  12. #12
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    .для CAE 4456 Y при-15ти заявлено 795вт..
    Сейчас смотрел в трёх источниках, везде 458 Вт, при 54,5 градусах конденсации.

  13. #13

    По умолчанию

    Если сохранять конденсатор и испаритель и все остальное, то понадобится одинаковая объемная производительность родного и заменяемого компрессоров.

  14. #14
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Камера 4куба, мясо, то бишь 3-5град.
    Та полторуха по любасу. 1.1 и уж тем более 0.7 никогда не выйдут на такие температуры в таком объеме. Если остаеца даже конденсатор, то я бы 9232Е сунул предварительно сменив масло на минералку. 9238 много будет уже проверено(. Но, я так понимаю у Юры есть конкретный компрессор который он хочет впиндюрить??? Я бы не рисковал. Маловат. Все таки спросят в первую очередь температуру))

  15. #15

    По умолчанию

    ...да нее, рисковать я конечно не буду, оно того не стОит. Единственное - думаю, уходить от ТРВ, или?...

  16. #16
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ... Все таки спросят в первую очередь температуру))
    Причем спросят об этом летом...

  17. #17
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    уходить от ТРВ, или?...
    Ни в коем случае....

  18. #18

    По умолчанию

    Если оставлять 12 фреон, то компрессор TFH4518Y со сменой масла. Если переходить на 22, то 9232Е.
    В 2005-6 обслуживал такую камеру, вместо ФАКа поставлен герметик (модель не помню), остальное всё прежнее.

  19. #19

    По умолчанию

    ...на том и порешили, 9232Е на 22-ом, дабы не изобретать самокат...

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Если переходить на 22,
    ТРВ менять придется.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Замена 600 на 12
    от sergej3105 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:35
  2. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  3. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
  5. замена 404 на 507???
    от шарабан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •