У кого нибудь есть информация по диаметру соединений воздухоохладителей Optigo CC? Конкретно нужна инфа по СС 504, инет перерыл, даже на альфалавалевском нет. Заранее благодарен.
У кого нибудь есть информация по диаметру соединений воздухоохладителей Optigo CC? Конкретно нужна инфа по СС 504, инет перерыл, даже на альфалавалевском нет. Заранее благодарен.
А сюда звонил ?
Основной офис
ОАО Альфа Лаваль Поток Россия, Московская область 141060 г. Королев мкр.Болшево ул.Советская д. 73 Тел.: +7 (495) 232 1250 Факс: +7 (495) 232 1310 AlfaResponse - Единая информационная служба Тел.:+7 (495) 232 1306 Факс:+7 (495) 232 1322
Или по регионам
Я только с CCEH503BS сталкивался. У него 28-42. Теоретически у CCEH504BS тогда 28-54мм
Загрузил в архив ТХ на OPTIGO CS (компактные потолочные новая серия) на СС пока нету
у меня уж года три-четыре к альфе доверие исчезло.. косячники блин. лучше ECO имхо.. щас вот "островитянин" первый приедет-будем посмотреть..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Я в Острове с Александром Матвеевым пообщался по их новым воздуханам - говорит точная копия популярных кубиков Лавалей, делают там же в Чехии где и конденсаторы, на новой линии. Бум брать ТХ воздуханов Остров загрузил в архив
Надо с 8 поста в отдельную ветку переместить - новые воздухоохладители Остров
Алексей, жду фото и резюме, вчера был на объекте там к июню планируют 2 камеры по 40 кВт на -20С походу как раз такие воздуханы по 2 шт на камеру, чтобы в засаду не попасть
Кондеры альфовские текут в одном и том же месте, на видео видно в каком, замотались уже с ними все:
Воздушки альфовские с пластиковыми крыльчатками винтов, что то с чем то. Как только крыльчатка пластиковая в минусовых камерах цепляет лед-сразу в фарш. звиздец просто. Тэны так расположны, что возле паука, почти на всех воздушках лед не до конца сходит. а если наморозило под вентиляторами, то лед никак не стаит, только от оребренки отвалится, и будет колом стоять между ламелями и вентилятором. Вытащить можно только руками, после снятия вентиляторов.
На одном из крупных объектов, по альфовской теплообменке:
6 Вопов по 4 винта
36 по 2 винта
16 по 3 винта
80% вентиляторов с пластиковыми крыльмями были заменены на немецкие с дюралюминиевыми за год работы. Причем большая часть еще в момент пусконаладки оборудования, соответственно до сдачи оборудования в эксплуатацию.
Альфолавалевские спецы приезжали, только руками разводили. Хреновый пластик, что мы можем. Вот вам новые вентиляторы.
ты реально видел эти воздушки и фаны?!
в том, что вода с диффузора не стекает..
не скажу))
зы лопасти пластмасса.. ну есть такое. тока выводы сделаны не не те. не производитель фанов виноват-не должны вмерзать лопасти тчк, а трёхфазный фан с металлическими лопастями этого не особо заметит..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )