Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Hyundai HSH E189

  1. #1

    По умолчанию Hyundai HSH E189

    Сегодня звонил заказчик, сплит запускается, какое-то время холодит, потом просто как вентилятор работает. Температура в помещении поднимается до +30 холодить так и не начинает. Завтра ехать смотреть, случем нет эл схемы у кого. Внутренний блок на 1 этаже в "серверной"(клетушка 2,5х1,5м одна стойка и копьютер), наружка на паркинге на -1 этаже.

    Догадки приветствуются.

    unnamed (1).jpgunnamed.jpg

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Догадки приветствуются.
    Компрессор приказал долго жить. Качество КАЛининградских кондиционеров невысокое , как и комплектующих , из которых они собираются.

  3. #3

    По умолчанию

    сам надеюсь на такой исход, либо на мертвый пускатель, как проверить даёт ли внутрянка команду на пуск компрессора ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Завтра ехать смотреть, случем нет эл схемы у кого.
    Вот завтра ты её под крышкой клемной коробки и увидишь!хотя могу и ошибаться с такой маркой.

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    07.12.2009
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Компрессор приказал долго жить. Качество КАЛининградских кондиционеров невысокое , как и комплектующих , из которых они собираются.
    во блин а мне они ни разу не поподались в ремонт

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    сплит запускается, какое-то время холодит, потом просто как вентилятор работает.
    сразу на компр-р не стал бы грешить.
    вполне может и воздушный или трубный датчик врать. так же можно проверить наружний блок на предмет продуваемости конденсатора, а заодно проверить как вращается вентилятор наружки.

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    как проверить даёт ли внутрянка команду на пуск компрессора ?
    на внутреннем блоке открываешь порт, где подключена межблочка и меряешь напр. на клеммах N и COMP мультиметром(или лампочкой на 220В)

  7. #7
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Грязный конденсатор может быть , давление нагнетания растет ,компрессор греется -теплуха отключает.

  8. #8

    По умолчанию

    Там случайно датчика нет?

  9. #9

    По умолчанию

    компрессор может ещё поживёт, чего его так сразу приговаривать.
    Может конденсатор не чист, а может вентилятор наружного блока не крутится, а может ещё что...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.08.2013
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    привет,подключи коллектор и подкинь амп.клещи.не превышает ли ток номинал(но после включения нужно подождать хотя бы 5 мин.),если отключается компр,а вент наружки вращается,на барно comp.меряй сигнал,если присутствует,смотри контур,скорей всего воздух в системе,может быть презаправлен или подзабита сетка на капиляре,слаба ёмкость вент обдува нар блока,если отключается вент вместе с компр-это плата управления или пультом чего наклацали,поможет reset(раз приехал на вызов,а у него шнур из розетки выдернут,говорит,что то кондиционер не работает)

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Сегодня звонил заказчик, сплит запускается, какое-то время холодит, потом просто как вентилятор работает.
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Компрессор приказал долго жить
    Читай выше теска.. Не похоже. Если бы компрессор то тю тю скорее всего совсем бы холода..
    Думаеться мне так пусковой протух..

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    наружка на паркинге на -1 этаже.
    Паркинг то большой? Может там гараж? и задыхаеться наружка?

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.08.2013
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    коллектор и клещи,если более менее шарит,то поймёт причину

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Была такая фигня. Именно HYUNDAI разных модификаций на испарителе стоит температурный датчик не который температуру воздуха измеряет, а который температуру испарителя меряет (в трубку вставлен). При нормальной работе, запускается компрессор, работает пару минут, и встает. Мы этот датчик вытащили и рядом с датчиком комнатным поставили и проблема ушла. Скорее всего этот датчик накрылся. По этоим кондеям вообще мало информации.

  15. #15
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dik1711 Посмотреть сообщение
    Мы этот датчик вытащили и рядом с датчиком комнатным поставили и проблема ушла.
    dik1711, делай так почаще и у тебя будет полно проблем с негодующими клиентами из-за вышедшего из строя по твоей вине кондиционера! Вообще представляешь, для чего этот датчик служит?

  16. #16

    По умолчанию

    да прям уж полно проблем. Раньше этих датчиков и в помине не было и ничего, как-то кондиционеры по сей день работают.

    Цитата Сообщение от dik1711 Посмотреть сообщение
    Скорее всего этот датчик накрылся.
    другое дело, причина может вовсе и не в датчике была, а действительно испаритель обмерзал, ибо фреона мало.

    abladablad, чем там закончилось-то?

  17. #17

    По умолчанию

    Помню кондиционеры AMCOR . Датчики ,помимо температурного по воздуху, стояли на испарителе во внутрянке и на конденсаторе наружки. Так 30% поломок было из-за вышедших из строя датчиков.

  18. #18

    По умолчанию

    а ты не подскажешь на Panasonic CS-YW7MKD / CU-YW7MKD, там 5 жил связь + 2 доп. на датчик, который в наружном блоке на калаче сидит. Это датчик для оттайки, не так-ли?

Похожие темы

  1. не вкл компрессор на hyundai i30
    от silit в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 23:48
  2. Hyundai Porter
    от Evgeniy_E в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 20:52
  3. Hyundai ошибка Е2
    от din-75 в разделе Hyundai
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 22:30
  4. HYUNDAI
    от Shustrik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 20:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •