  1. #21
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Leo29 Посмотреть сообщение
    3. Датчик на испарителе -30 С
    4. Давление, сначала засомневался 2,5 , сбросил до 1 . Неделю работал нормально. Сегодня ниже -7 нет, нет.
    Датчик испарителя показал -30 при давлении 2,5 или после того как стравил газ до 1 бар? На 404м при 2,5 и будет в обьеме -7 , а при 1 бар должно быть около -22 // Что то со всасыванием походу. При 0.9 бар обмерзание трубки!!! / похожая ситуация была с витриной среднетемпературной. Менял компрессор, с фильтром заодно/ грешил на всас клапана/,но потом пришлось менять и капилярку

  2. #22
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Но прежде,чем лезть в контур я вначале перезаправлял агрегат. И в моём случае газы не смешивались. Копрессор был на 404м и я заправлял 404

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Leo29 Посмотреть сообщение
    Попробую так сделать.
    возьми новый баллон 404 лучше 507-го потому, как

    Цитата Сообщение от Leo29 Посмотреть сообщение
    Тот который подвергся замене компрессора, заправлял газом!!!
    Фильтра используй с твердым сердечником)))

  4. #24
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    У HI Cold задняя часть столешницы не выступает за заднюю стенку и если придвинуть в плотную к стене, горячий воздух начинает циркулировать в агрегатном отсеке по кругу. Такое расположение компрессора?
    Изображения Изображения

  5. #25
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Да, и такое возможно.

  6. #26

    По умолчанию

    Обслуживаю такие столы, надо не прижимать стол к стенке 8-10 см хватает, иначе вообще печально будет. жарятся летом не по детски. кондеры надо тщательно промывать. На одном менял компрессор при вскрытии оказалось что кт была частично забита по всей длине. Заменил на новую.

  7. #27
    Новичок
    Регистрация
    23.02.2013
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Спасибо за совет. Так и делаю, отодвигаю от стенки уже год (хоть как то помогает). На самом деле их там плохо живется. Впереди, блин, лето.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Морозильный стол для тайского мороженого (самодельный)
    от raskat в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 415
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 21:41
  2. Бонета Cold
    от Dgeksson в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 16:41
  3. COLD
    от muravei77 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •