    корч, и спалить двигатель вентилятора 4-мя мкф
    . на вентилятор не более 2,5 мкф, а на старом что написано?

  2. #22
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Оффтоп немного, но тоже по кондерам: будет ли разница для работы мотора вента внешки и компрессора, если стоял сдвоенный кондер, а его заменили правильно подключенными двумя кондерами, конечно с теми же емкостями?
    Цитата Сообщение от корч Посмотреть сообщение
    спасибо большое за консультацию. тогда я правильно вас понял на мою сплит систему можно будет поставить 45Мкф+4Мкф
    нужно те, какие были с завода

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    значит, смотрите на двигателе (или подбирайте по току двигателя).

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Оффтоп немного, но тоже по кондерам: будет ли разница для работы мотора вента внешки и компрессора, если стоял сдвоенный кондер, а его заменили правильно подключенными двумя кондерами, конечно с теми же емкостями?
    Нет, не будет.

  5. #25
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    На двигателе вентилятора ясно написано 6uF/370V. Шильдик наружки сфотай и сюда выложи.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=20348
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 24.05.2018 в 15:42.

  6. #26
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Нет, не будет.
    спасибо

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Замена внутреннего блока Panasonic CS-PA7DKD(r22) на Hisense AS-07HR4SYDDL03G( r410)
    от TehnoRab в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:04
  2. замена внутреннего блока
    от vvv1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 09:03
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  4. Сплит LG 12. Не дует вентилятор внутреннего блока+
    от Buh323 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 09:25
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 23:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •