    Масло вроде должно в конденсатор убежать ...и не вернуться , он ниже компрессора на 10см ..., потом трубка в верх идет , в запененную стенку ..

  2. #102
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    В смысле (конденсатор ) в корыто для испарения воды .

  3. #103

    По умолчанию

    gals19, будет оседать в испарителе.

  4. #104
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Как тогда промы работают .., с компрессорами на крыше ХК ?

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Там правда практически везде ТРВ стоит .

  6. #106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Я настаиваю : Компрессор на верх !
    Осталось донора посмотреть ..., по тише ....на R12 .
    Так ты дефектовал компрессор хотя бы по производительности (вне системы) или нет?

  7. #107
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Не доехал ещё до холодоса .

  8. #108
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Отделил КТ от Фильтра , дунул азотом из КТ дует , из фильтра дует ...Включил компрессор через КТ идёт всасывание .Ситуация яснее не стала . Дал азота в фильтр до 5АТМ , из КТ дует , манометр на соске компрессора кажет 5 АТМ .
    Резюме -компрессор дуется в любую сторону , компрессор слабо качает с цоканьем .Система герметична .

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Резюме -компрессор дуется в любую сторону , компрессор слабо качает с цоканьем .Система герметична .
    Ты для начала поотрезай трубки от компрессора и включи БХП в сеть. Так и определишь, где нагнетание.

  10. #110
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Так и определишь, где нагнетание.
    Вот вот , компрессора АСС 66 с длинной тонкой трубкой многие лепят неправильно , думая , что она - нагнетание , а на самом деле длинная - всасывающая , точнее сервисная.

  11. #111
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    mid, Считаю , что определил .
    Подбор компрессора ....это отдельная тема ?

  12. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    mid, Считаю , что определил .
    Правы были ребята, когда говорили, что заправочный на высокой стороне?

  13. #113
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Полагаю правы . Заправка на высокой стороне . Потому жидкарь весь не зашел . На заводе под давлением жидкарь загоняют или , и с работающим компрессором .Хотя , если система вакуумирована .., жидкарь должен весь сам затечь ....

  14. #114
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    gals19, включи , наконец то мозг !

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Металлический звук из компрессора нового ATLANT ХМ 46 серии
    от valera-lvp в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 23:08
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 14:04
  3. Неравномерный звук компрессора в Haier'е
    от d100s в разделе Бытовой холод
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 18:47
  4. Beko звук компрессора
    от tiwin в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 21:17
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 19:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •