Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Liebherr 46130 проблема с мк

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    18.11.2010
    Сообщений
    22

    По умолчанию Liebherr 46130 проблема с мк

    Достался холодильник с вырванной системой мк. Обмотал внутри ящик медной трубой 6мм ушло где то метров 15,закрыл всё пенопластом,запустил после 5 часов работы мк имею температуру -19 градусов, не пойму в чём дело, ему надо набирать до -32.Прошу помощи может кто подскажет из за чего нет нормального набора.Может надо трубу вместо 6мм поменять на 8мм ,родная наверно стояла 8мм.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TITARU Посмотреть сообщение
    может кто подскажет из за чего нет нормального набора
    Испаритель слабоват!вы бы хоть фильтр новый поставилиЗакрыть пенопластом тоже по разному можно

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TITARU Посмотреть сообщение
    Достался холодильник с вырванной системой мк. Обмотал внутри ящик медной трубой 6мм ушло где то метров 15,закрыл всё пенопластом,запустил после 5 часов работы мк имею температуру -19 градусов, не пойму в чём дело, ему надо набирать до -32.Прошу помощи может кто подскажет из за чего нет нормального набора.Может надо трубу вместо 6мм поменять на 8мм ,родная наверно стояла 8мм.
    Испаритель не то и фото полной работы можно?

  4. #4
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Испаритель не то и фото полной работы можно?
    Да а кто холодос раскурочил и где родной испар?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TITARU Посмотреть сообщение
    Обмотал внутри ящик медной трубой 6мм ушло где то метров 15,
    имею температуру -19 градусов, не пойму в чём дело
    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    Испаритель слабоват!
    Смотри:


    Синими черточками обозначены витки испарителя. Вид сбоку (правая сторона, если смотреть от двери). 12 витков х периметр прилегания уплотнительной резины не равно 15 метров. Отсюда и трабл с температурой.

  6. #6
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    ... не равно 15 метров. Отсюда и трабл с температурой.
    ... + большая толщина качественной заводской теплоизоляции. Первая часть испарителя может быть и ф 6мм . Вторая половина испарителя должна быть выполнена из трубки ф 8мм (чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление) и иметь хороший тепловой контакт с внутренним пластиком морозильной камеры.

  7. #7
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Слабый испар-ль,плохая термоизоляция!о чём разговор?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Первая часть испарителя может быть и ф 6мм . Вторая половина испарителя должна быть выполнена из трубки ф 8мм
    На фото видно, что там везде шестерка. А бутерброд такой: пластик испарителя-прослойка фольги-медная?(надо уточнить) шестерка на какой-то замазке-белая пленка, обжимающая трубопровод испарителя.
    TITARU, ты где? Я для кого собственный холодос порезал под причитания жены, а? Для форумчан ничего не жалко

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    о чём разговор?
    А вдруг ТС нам бы не поверил на слово?

  10. #10
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от %D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A162REF Посмотреть сообщение
    Да а кто холодос раскурочил и где родной испар?
    В пункте приёма цвет.мет,где ж ещё

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    цвет.мет
    А испаритель то стальной ...

  12. #12
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Всё это навеяло как когда-то давно,вместо алюминиевого испарителя я умудрился вкорячить полки слеланные из стальн.конденсатора 5мм.,как ни странно всё работало,но не долго,приммерно через год простоя в сарайке стальная 5-ка прогнила

  13. #13

    По умолчанию

    TITARU, какая доза по шильде ? Какая стала ? каким хладоном заправил ?

  14. #14
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    TITARU, ты где? Я для кого собственный холодос порезал под причитания жены, а? Для форумчан ничего не жалко
    Да не жалеешь ты жену

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    Да не жалеешь ты жену
    Эге ж.
    Цитата Сообщение от gigant22ru
    mid, у тебя дома наверняка есть холодильник?)
    Цитата Сообщение от mid
    У меня (Инде)Жуть двухкамерная.

Похожие темы

  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.03.2023, 11:13
  2. Проблема с Liebherr CU 3553
    от Torpedo24 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 15:48
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 07:39
  4. Liebherr. Проблема с инвектром.
    от Romanov в разделе Liebherr
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 15:53
  5. Проблема с панелью управления Liebherr
    от dkf в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 16:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •