Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Lessar LU-H24KFA2 wm, ошибка "Е9"

  1. #1

    По умолчанию Lessar LU-H24KFA2 wm, ошибка "Е9"

    Всем доброго дня!

    В серверной стоит кондиционер Lessar LU-H24KFA2 wm, проработал 18 месяцев исправно (режим работы 24х7). Недавно, на внутреннем блоке загорелась ошибка "Е9" и кондиционер перестал работать. Судя по перечню возможных ошибок на линейку Lessar, данная ошибка свидетельствует об отсутствии связи между блоками!

    Симптомы:
    1. После включения кондиционера пультом (при условии, что 220 В было отключено и потом включено автоматом в щитке) запускается внутренний блок (жалюзи поворачиваются в рабочее положение, вентилятор начинает работать). Режим работы - охлаждение.
    2. Через 1-2 минуты после включения, внутренний блок отключается (наружный даже и не пытался запускался), жалюзи паркуются, на дисплее внутреннего блока появляется ошибка "Е9". На пуль больше не реагирует (только при сборе питания 220В кондиционер возможно запустить повторно).
    3. Вся проводка межблочки проверена несколько раз, в том числе и на сопротивление изоляции. 100% она исправна.

    Прошу дельного совета!
    Где дальше искать неисправность, может кто сталкивался уже с данной ошибкой!?

    Пока морозы стоят, НЕ работа кондиционера для серверного помещения не критична.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Битая одна из плат.

  3. #3

    По умолчанию

    У этих кондиционеров в наружке плата с мозгами и два провода между платами внутренного и наружного. Возможная неисправность - либо обрыв этого провода, либо накрылась плата наружки. Она стоит вертикально, но во время метели на нее мог попасть мелкий снег.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    либо накрылась плата наружки. Она стоит вертикально, но во время метели на нее мог попасть мелкий снег.
    Это инвертор. Вылететь могут обе платы, спокойно прихватив компрессор.
    Снег не попадет, там герметично.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Это инвертор. Вылететь могут обе платы, спокойно прихватив компрессор.
    Снег не попадет, там герметично.
    не, вроде серии WM (Winter Master) в инверторном исполнении нету

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    vic-077, спасибо за поправку. Зимнего мастера не учел, извиняюсь.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Снег не попадет, там герметично.
    Легко!
    Метель с морозом градусов в пятнадцать и мелким снегом - проникает во все щели. Герметичности там никакой, достаточно просто неудачного подбора места установки наружки. У меня было - не закрутил саморез на верхней крышке, рядом плата, попал такой меленький снежок, в тепле растаял, выгорела половина платы.

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Метель с морозом градусов в пятнадцать и мелким снегом - проникает во все щели. Герметичности там никакой.
    В неинверторах так и есть. Я ошибся по модели, не заметил WM. Это инверторные платы закрыты герметично.

  9. #9

    По умолчанию

    н-да, похоже что надо наружку разбирать, снимать плату и пытаться ее реанимировать (вот только опыта по ремонту плат от кондеев совсем нету, хотя с радиотехникой дружу).
    Может будут дельные подсказки!?

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vic-077 Посмотреть сообщение
    Может будут дельные подсказки!?
    Выбрось и поставь новую , не отремонтируешь .

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Выбрось и поставь новую , не отремонтируешь .
    Уже разобрал, в наружке две платы: одна большая - "мозги" (я ее пока не трогал), а другая меньше - "высоковольтный блок". Так вот, на маленькой видны сгоревшие детали (конденсатор и опттрон, после прозвонки еще тиристор вычислил), поменяю их, может и поможет...

  12. #12

    По умолчанию

    Всё!
    Заработала шайтан машина, помимо перечисленных деталей еще предохранитель на 3А на плате с "мозгами" заменил!
    Всем спасибо за участие, на этом тему можно закрывать!

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vic-077 Посмотреть сообщение
    на этом тему можно закрывать
    Закрыть тему - это ты сам можешь сделать, но я рекомендую ее оставить.
    Модератору. Если есть возможность - перенесите в соответствующий раздел.

  14. #14
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист
    Если есть возможность - перенесите
    Перенес.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

Похожие темы

  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Ошибка "защита перегрева конденсатора" на Lessar LS-H48DEA4
    от ViceRoom в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 09:43
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •