Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Помогите с морозильной камерой

  1. #1

    По умолчанию Помогите с морозильной камерой

    Мы вообще сами кондиционерщики и с морозильными камерами опыт не большой, а тут знакомый попросил помочь. И нам интересно было и время поджимало и спецов тех, что делали найти не смог. Камера самодельная, кубов на 15. Полгода назад вышел из строя компрессор. Заменили. Все работало отлично.
    А тут электрики решили профилактику провести. Ну и, как водится, забыли подрубить 1 фазу на щитовой. А на 2х других 420В. Хозяин камеру включил, компрессор чего-то пошумел, не завелся конечно. Выключил. Пришли мы, отправили его электриков обратно вести, косяки свои исправлять. Электрики вроде все исправили. Опять пришли мы. Температура в камере 7.5С, включили камеру. В настройках -3.0С должно быть. Нагнал 3.0С и в режим ожидания ушел. Поднялась температура до 5.0С - включился и в ожидание на 4.0С. В ожидание уходил скорее всего потому, что срабатывала защита от перегрева. Трубка возврата была горячая, подача - холодная. Но вентилятор на конденсаторе так и не включался.

    В чем причина может быть? Понимаю, что вопрос такой общий. Но хотя бы направление подскажите куда копать. Компрессор прозвонили - обмотка вроде целая. Так понимаем, что если бы даже сдох компрессор, то вентилятор на конденсаторе все равно бы завелся. С чего начать проверку электрической части? И что может быть?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 62tve Посмотреть сообщение
    Но вентилятор на конденсаторе так и не включался.
    Контроль давления конденсации есть? А вообще, вент конденсатора на одну фазу или на три?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 62tve Посмотреть сообщение
    Мы вообще сами кондиционерщики
    Щас начнется.

  4. #4

    По умолчанию Помогите с морозильной камерой

    Мы вообще сами кондиционерщики и с морозильными камерами опыт не большой, а тут знакомый попросил помочь. И нам интересно было и время поджимало и спецов тех, что делали найти не смог. Камера самодельная, кубов на 15. Полгода назад вышел из строя компрессор. Заменили. Все работало отлично.
    А тут электрики решили профилактику провести. Ну и, как водится, забыли подрубить 1 фазу на щитовой. А на 2х других 420В. Хозяин камеру включил, компрессор чего-то пошумел, не завелся конечно. Выключил. Пришли мы, отправили его электриков обратно вести, косяки свои исправлять. Электрики вроде все исправили. Опять пришли мы. Температура в камере 7.5С, включили камеру. В настройках -3.0С должно быть. Нагнал 3.0С и в режим ожидания ушел. Поднялась температура до 5.0С - включился и в ожидание на 4.0С. В ожидание уходил скорее всего потому, что срабатывала защита от перегрева. Трубка возврата была горячая, подача - холодная. Но вентилятор на конденсаторе так и не включался.

    В чем причина может быть? Понимаю, что вопрос такой общий. Но хотя бы направление подскажите куда копать. Компрессор прозвонили - обмотка вроде целая. Так понимаем, что если бы даже сдох компрессор, то вентилятор на конденсаторе все равно бы завелся. С чего начать проверку электрической части? И что может быть?

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 62tve Посмотреть сообщение
    Компрессор прозвонили - обмотка вроде целая.
    одна целая то?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 62tve Посмотреть сообщение
    В настройках -3.0С должно быть. Нагнал 3.0С и в режим ожидания ушел. Поднялась температура до 5.0С - включился и в ожидание на 4.0С. В ожидание уходил скорее всего потому, что срабатывала защита от перегрева. Трубка возврата была горячая, подача - холодная. Но вентилятор на конденсаторе так и не включался.
    Да тут без литра не разберешся.

    Цитата Сообщение от 62tve Посмотреть сообщение
    Мы вообще сами кондиционерщики
    Оно и видно.

  7. #7
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 62tve Посмотреть сообщение
    Так понимаем, что если бы даже сдох компрессор, то вентилятор на конденсаторе все равно бы завелся.
    Так может он сгорел?)))
    Проверять нужно почему не пускается. Питание оно или есть, или его нет.)))
    Цитата Сообщение от 62tve Посмотреть сообщение
    Нагнал 3.0С и в режим ожидания ушел. Поднялась температура до 5.0С - включился и в ожидание на 4.0С. В ожидание уходил скорее всего потому, что срабатывала защита от перегрева.
    Скорее по РД, ведь вентилятор конденсатора не работает, вот и рубит по высокому. Ищи, но без экстрима)))

  8. #8

    По умолчанию

    Вечером дело было. Там в каморке, где движок стоит лампочек нет. Завтра днем по светлому начнем ковыряться тщательнее. Вот и хотелось бы как-то исключить лишние движения)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 62tve Посмотреть сообщение
    где движок стоит
    самодельщина?

  10. #10
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Одну тему в корзину http://holodforum.ru/showthread.php?t=19354
    так другую завел?
    А правила прочесть? http://holodforum.ru/faq.php?faq=vb_..._forum_pravila
    Правила и для кондиционерщиков действуют)))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  11. #11

    По умолчанию

    Угу. Компрессор CopelandScroll

  12. #12

    По умолчанию

    Ну так проблема в электрической части скорее всего. Раздел "электрика" вроде подходит. Камера не бытовая.

  13. #13
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 62tve Посмотреть сообщение
    Ну так проблема в электрической части скорее всего. Раздел "электрика" вроде подходит. Камера не бытовая.
    Не взирая на совет, правил не читал! А жаль...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    А жаль...
    а щас Владимир как взмахнёт банхаммером))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    Прочитал я Правила. И подобрал раздел, который вроде максимально подходит. Объясни какой именно пункт и в чем я нарушил. Перенесите тогда тему в правильный раздел.

  16. #16
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 62tve Посмотреть сообщение
    срабатывала защита от перегрева
    Ток потребляет какой? при норме какой?

  17. #17
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 62tve Посмотреть сообщение
    Прочитал я Правила. И подобрал раздел, который вроде максимально подходит. Объясни какой именно пункт и в чем я нарушил. Перенесите тогда тему в правильный раздел.
    2. Создавать темы, которые недавно уже обсуждались в этом же форуме.
    3. Создавать одну и ту же тему в нескольких разделах.
    4. Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    14. Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    ref, поддерживаю , достоин прочтения , а главное - изучения правил ! он его алчет , надо дать.

Похожие темы

  1. Наледь между холодильной и морозильной камерой. FR-430
    от Gromily4 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2022, 08:15
  2. Перемерзают водоканалы под морозильной камерой.
    от lonis в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 11:00
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:46
  4. Whirlpool ARC 8140 проблема с морозильной камерой
    от Роман75Рус в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 10:10
  5. Однокамерный\с верхней морозильной камерой, 9 т.р.
    от avyazemsky в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 23:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •