    По умолчанию Liebherr CN 38660 проблема с температурой / управлением

    Liebherr CN 38660 2х метровый с клапаном. Жалоба клиента- не работает ХО, морозилка в норме. Прибыв на место, увидел, что ХО отключено, дверь открыта, мо работает, на табло -18. Включил хо, клапан переключился, начала замерзать стенка, всё хорошо. Мысль сразу на датчик испарителя хо. Снял блок, проверил датчики: датчик исп. 5.9кОм, датчик хо чуть меньше- 5 с копейками. Включил холодильник опять, стенка промёрзла, вент. закрутился, на табло +22. Буквально через 15-20 мин темп-ра +20, щелкнул клапан, вент остановился, стенка розтаяла. На включение-выключение кнопкой ХО клапан не реагирует. Выкл-вкл с розетки, клапан опять ожил. Повыключал кнопкой ХО раз 10- клапан нормально реагирует, туда-сюда переключает, даже замерял напругу, на него которая идет- всё ок, в момент переключения тестер улавливает 30-210 В . Через 20 мин темп-ра +16 - опять щелк, и та же история, клапан не реагирует, напруги нет. Клапан подкидывал другой- та же история. Теперь мысли только на модуль. Господа, что скажете?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Похоже, что датчик испарителя проблемный.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    29.07.2011
    Сообщений
    133

    По умолчанию

    при комнатной температуре 5.9 кОм, При немного охлажденной стенке 10-11 кОм. И почему он переключает на мо, если хо еще не набрало, ведь только после набора темп-ры по датчику хо, в действие вступает датчик испарителя?

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sender Посмотреть сообщение
    ведь только после набора темп-ры по датчику хо, в действие вступает датчик испарителя?
    Так мозги все время контролируют работу всех датчиков.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    29.07.2011
    Сообщений
    133

    По умолчанию

    Та они то контролируют, но пока тепература хо не достигнет заданой, никто никуда переключать не должен. Много либхеров видал и с залипающими клапанами, и с умирающими датчиками, и с утечками, но не один себя так не вёл.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Подкинуть изначально рабочий датчик , думаю, не тяжело будет.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    29.07.2011
    Сообщений
    133

    По умолчанию

    Попробую. Спасибо, что откликнулся!

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    А может сигнал с двери прерывается через это время?

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    29.07.2011
    Сообщений
    133

    По умолчанию

    Пищал бы, да и при чем клапан

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sender Посмотреть сообщение
    Пищал бы, да и при чем клапан
    Ну вот решил он без писка сообщить о проблеме - взял да и отключил ХО. Чтобы холод зря не переводить, дверь то открыта.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    1,347

    По умолчанию

    Для начала датчик ХО воздушный поменяй, он же не добирает температуру и отключает камеру. И что-то моделька твоя не "бъется" на офф. сайте

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Для начала датчик ХО воздушный поменяй,
    Так он видит, по ходу, нормально температуру воздуха.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    29.07.2011
    Сообщений
    133

    По умолчанию

    При открытой дверце он пищит по любому, не в этом проблема. С обоими датчиками по сопротивлению всё ок, да и на табло высвечивалась бы не реальная температура. Модель наверно снята с производства, в гугле всё бьётся

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sender Посмотреть сообщение
    С обоими датчиками по сопротивлению всё ок
    Правильней сказать, с одним. Воздушным. А датчик испарителя может прибрехивать, но этот момент ты не поймаешь. Лучше попробовать подкинуть целый.

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    1,347

    По умолчанию

    Так выключается по воздуху, а включается по датчику испарителя. Если холодильник отключается при +15 недобрав температуру, то он брешет получается.

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    1,347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sender Посмотреть сообщение
    Модель наверно снята с производства, в гугле всё бьётся
    Да точно 4003, только на 21см ниже.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    29.07.2011
    Сообщений
    133

    По умолчанию

    Часто бывает, что при замерзании датчик испарителя врёт, а при нагреве до комнатной темп-ры показывает правильно, НО холодильник вел бы себя нормально до набора заданой температуры, то есть до первого режима оттайки, а уже потом либо не включается очень долго, либо наоборот, быстро вкл. и имеем шубу. Датчик хк не может при +22 показывать нормально, а при +20 врать процессору, что уже +5 , да и на табло в таком случае показывало бы +5 при +20 реальных. Моя мысль такова, что не важно- рабочий датчик оттайки или нет, температуру хк набрать должна по любому. Склоняюсь только к сумашедствию модуля. Поправте, если не прав

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sender Посмотреть сообщение
    Моя мысль такова, что не важно- рабочий датчик оттайки или нет, температуру хк набрать должна по любому.
    А вот хреном , да по морде Если нет изменения за определенный промежуток времени , то отключит ХК именно по датчику испарителя , сделано так , чтоб компрессор не угробить. Датчик меняй или подкинь рабочий , не гадай.

  19. #19
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Надо проверить равномерность прогрева конденсатора.

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    29.07.2011
    Сообщений
    133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    А вот хреном , да по морде
    Взаимно
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    за определенный промежуток времени
    У вирпула это примерно 2 часа. Ну здесь пусть за 1 час, но не за 15-20 мин же!


    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Надо проверить равномерность прогрева конденсатора.
    С компрессором, фреоном, циркуляцией, прогревом, охлаждением всё в норме. Да и как это может повлиять на преждевременное переключение на мк?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Liebherr GNP 2356 глюки с температурой?? не выключается компрессор.
    от Apocalipse в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 22:35
  2. Snaige с электронным управлением (модель RF32) ??
    от Андрей-холодильщик в разделе Snaige
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 12:56
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 07:39
  4. Liebherr. Проблема с инвектром.
    от Romanov в разделе Liebherr
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 15:53
  5. Сбой электроники Liebherr Cnes 38660
    от ssobbaka в разделе Liebherr
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 00:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •