Два зачем это СКН нужон-то, когда есть чуть дороже HMK-95AA???
СКН-ны на хуторах в холодных помещениях ловят повреждение клапанов...
Последний раз редактировалось Дід Мороз; 08.12.2013 в 00:22.
А кто его знает...http://uk.wikipedia.org/wiki/%CE%E4%E5%F1%E0
pylot, ну вот почитай токо врят ли надолго поможет.
VIHTER, помогло!!!... работает уже час. интересно через сколько он должен отключиться, если термореле на минимуме?
Что могу сказать, работает уже неделю. Каких-то глобальных изменений в работе не обнаружил- холодит, включается, выключается как обычно. Каких-либо шумов, стуков-бряков, вибраций- пока всё, как до поломки. Слышно только как гоняет х/агент, но это было с первого дня. Что касается ремонта- прочитал всё, что было мне любезно предложено уважаемыми Мастерами. Выбрал для расклина мостовую схему о которой говорил г-н Ice. Подобрал диоды 1N5408 30А, до 1000В, в цепь поставил автомат на 10А и кнопку. Прогрел компрессор градусов до тридцати по С потом подал питание на обмотки. Питание держал по 5 секунд три раза с перерывом в одну минуту. Собрал холодильник и включил в сеть. Запустился с первого раза.
Если компрессор хоть раз заклинил - жди повтора , единственное , что может надолго продлить ему жизнь - принудительный обдув компрессора во время работы (подключаем параллельно компрессору)
А может его и не было (клина), теплуха тут внутри напрямик её не обойти, тыкал небось каждую мину в розетку вот тебе и пакость.