Тема: Увеличение мощности холодильной установки

  1. #1

    По умолчанию Увеличение мощности холодильной установки

    здравствуйте, уважаемые специалисты.
    при работе холодильной установки на базе 4 больших данфосовских компрессоров и 24 испарительных блоков с осевыми вентиляторами. постоянно работает только два компрессора. включить остальные не могу, нет инструкции для контролера.
    один из компрессоров обмерзал( я вынужден был слить фреон). не работают 3 испарительных блока( необходима замена трв) и 4 вентилятора. температура в туннеле держится 8 градусов. налицо слабый испаритель. директор поставила задачу понизить температуру в туннеле до 4-5 град. сейчас линия работает, единственное, что сделали ,это помыли испарители, (останов невозможен, гоним продукцию к новому году).

    вопрос 1 если мы остановим линию, устраним неисправности, сможем ли мы достигнуть данной температуры? о возможностях установки ничего не знаю, документации нет, сам работаю недавно.

    вопрос 2 если мы заменим вентиляторы испарителей другими, в полтора раза мощнее, сможем ли мы повысить мощность установки?

    вопрос 3 если включить 3 и 4 компрессор сможем ли мы увеличить мощность.заранее благодарен. удачи. счастья.здоровья.

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    В файловом архиве много инструкций по контроллерам ,нужна марка http://holodforum.ru/downloads.php

  3. #3

    По умолчанию

    один из компрессоров обмерзал( я вынужден был слить фреон). не работают 3 испарительных блока( необходима замена трв) и 4 вентилятора.
    -здесь похоже на недостаточный съём холода,дополнительный обдув поможет(при условии, что шубы нет).трв поменять не думаю,что очень долго.
    если включить 3 и 4 компрессор сможем ли мы увеличить мощность.
    нужно знать хотя-бы давление всасывания.
    нет инструкции для контроллера.
    может это самая простая задача., а инет на что?

  4. #4
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    может пульт то и считает что не нужно включать компрессора, он то по давлению работает. откуда такая уверенность в неисправности трв? может просто дюза не работает, если там разборные данфосы - запасись прокладками под дюзы. какой смысл лезть в увеличение мощности вентиляторов - это поведет за собой перенастройку трв(если разборные данфосы то ...), а с возвратом в работу неработающих испарителей необходимость отпадет сама. до нового года две недели, а проблем набраться можно до...

  5. #5

    По умолчанию

    какой смысл лезть в увеличение мощности вентиляторов - это поведет за собой перенастройку трв
    как я понял машину заливало-вот смысл. согласен что начинать надо не с этого. может соленоиды на испарителях стоят,- тогда и дюзы могут быть рабочими

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    может пульт то и считает что не нужно включать компрессора, он то по давлению работает. откуда такая уверенность в неисправности трв? может просто дюза не работает, если там разборные данфосы - запасись прокладками под дюзы. какой смысл лезть в увеличение мощности вентиляторов - это поведет за собой перенастройку трв(если разборные данфосы то ...), а с возвратом в работу неработающих испарителей необходимость отпадет сама. до нового года две недели, а проблем набраться можно до...
    ну прокладки под дюзами начинаются только с те-5.. и идут в комплекте с дюзой.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андрей_ Посмотреть сообщение
    ...24 испарительных блока...постоянно работает только два компрессора. включить остальные не могу.... не работают 3 испарительных блока и 4 вентилятора...налицо слабый испаритель???? .... директор поставила задачу понизить температуру....останов невозможен, гоним продукцию к новому году).
    ...если мы остановим линию,устраним неисправности...
    ...если мы заменим вентиляторы...
    ...если включить 3 и 4 компрессор...
    ...удачи. счастья.здоровья.
    ...не вопрос, а сводка с фронта...
    ты определись с задачей, -если хочешь поэксперементировать- это одно, а если восстановить нормальную работу установки, то зачем что то переделывать?. остановитесь на своём вопросе под номером 1, и всё встанет на свои места, но судя по формулировке(кам) вопроса(ов) лучше пригласить специалиста. ну сам посуди, что значит "включить компрессор не могу"???, а как ты можешь судить о холодопроизводительности установки не запустив её в штатном режиме?. ну давайте подходить профессионально к промышленному оборудованию.

Похожие темы

  1. Изготовление холодильной установки
    от Chehovya в разделе Вопрос
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 01:40
  2. Переделка холодильной установки
    от LabTeh в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 14:59
  3. Проектирование холодильной установки
    от Artem93 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 18:08
  4. расчет необходимой холодильной мощности для бонет