...ну ты меня прям совсем за пацана :-), я бы написал в самом начале, но на этой сволочи ни одного опознавательного знака, кроме "Электролюх".
Молчу - пробую по свободе разные режимы
Вентилятор центробежный, это я для vir1, то есть - тянет с испарителя и гонит вниз (в МО), и вверх в шахту(в ХО).
Скорость исходящего из шахты потока - 1.5м/с.
При первом включении через час, в МО,-18ть, в ХО,+2град.
Дифференциал 7град, при попытке уменьшить - не успевает сбросится давление - компрессор не запускается (хотя должно успевать).
По мере роста шубы(сутки-двое) в ХО т-ра уже +8-10ть.
Испаритель хорошо изолирован от самого МО, даже слишком хорошо. Система оттайки очень эфективная.
Я так думаю, должно бытьтак:
... за циклом охлаждения следует пауза,но с вентилятором.
...Вместо запуска компрессора включается оттайка (конечно без вентилятора) до сигнала от сесора оттайки.
...За тем вкючается компрессор, но без вентилятора.
...По достижении необходимой т-ры, включается вентилятор.
...Именно по этому там раньше было 4-5 "родных" датчиков на испарителе.
Как вам мой бред? И как его реализовать?
Если кто сумел осилить стока букфф, уэе спасибо...
Так я же без обид. В практике было несколько случаев когда гарантийный аппарат труп, производитель без своего шильда холодос не признает, а хозяйка глаза в пол,мол мыла - смыла ... Похожий случай ...
Вот это зря. Лучше наоборот продуть сперва остатки влаги с испарителя, а потом компрессор пустить.
Это сейчас так ? Периодичность какая стоит и температура выхода из оттайки ?
...короче 974 контроллер, который у меня - говно. Половина настроек отсутствует(версия13)
Не могу я его по своему разумению выставить.
Интервал разморозки поставил пока 12часов, окончание 3град. 2мин. дренаж. 1мин. задержка вентилятора....
-20ть, диф-7град...
...скорее всего "кмтайскосуперсовременная" , даже функции блокировки вентилятора при открытии двери (FoD) нет....
в бытовке интервал 6-8 часов. температура окончания оттайки +10...+12 на испарителе (размыкание биметаллического теплового реле). 3 град это ни о чем. у меня индез был из новых модульный, тот вообще из оттайки выходил при +30 на испарителе.*crazy* перешивал, подкидывал новый датчик - без результата. отдал как есть ибо гарантийный и проблема у него не в оттайке была.у твоего испаритель греется хорошо, быстро. загоняй на более сильный прогрев и тэн через плавкую вставку. должно помочь. пробуй ! вместе мы его заставим работать как положено ! *thumbs up*
з.ы. сцуко, буквы ...
если бы он знал, что дверь открыта ...
...чуток пораньше бы ты отписался, и я бы время сэкономил. Сегодня только пациента отдал.
Я вот то же подумал, что 3* маловато, не успевает весь оттаять. Короче перед "выпиской" опытным путём выставил: (РТ) -20*, (диф) 7*, интервал отт-ки 6час., т-ра окончания +4*. Надо будет "проведать" и выставить +10*, лучше поздно, чем посмертно.
Но всё равно Спасибо...
А не погонит ли вентилятор теплый воздух в камеру? По моему лучше чтоб вент включался позже компрессора, по темп испарителя. Еще в 974 есть задержка включения компрессора. Я ставил 240сек. Задержка включения всегда срабатывает, как то - первое включение холодильника, после выключения по температуре + Diff , так и после оттайки.
Социальные закладки