Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 32 из 32

Тема: NICE 320 SJ-W32C Sharp подбор термостата в место B269

  1. #21
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Хочу овладеть технологией запайки клапана Ш , без слива хладагента
    Я бы тоже хотел научиться варить под давлением..НО пока по старинке стравливаю фреон,припаиваю шредера и уж потом закачиваю фреон..

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Затрудняется диагностика по количеству хладагента .Можно взвесить весь холодильник до стравливания и после стравливания .В моём случае 160г хладагента можно по весам определить .Хочется наверняка знать , что надо продавливать КТ , менять фильтр .

  3. #23

    По умолчанию


    Затрудняется диагностика по количеству хладагента .Можно взвесить весь холодильник до стравливания и после стравливания

  4. #24
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Я бы тоже хотел научиться варить под давлением..НО пока по старинке стравливаю фреон,припаиваю шредера и уж потом закачиваю фреон..
    сразу видно, никогда с засранным в ноль ТРВ не встречался..Когда с собой нет баллона с фреоном а труба длинная от ресивера))

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Затрудняется диагностика по количеству хладагента .Можно взвесить весь холодильник до стравливания и после стравливания .В моём случае 160г хладагента можно по весам определить .Хочется наверняка знать , что надо продавливать КТ , менять фильтр .
    gals19, Ты на правильном пути ,взвешиванием умирающего человека ,до и после ,официальная медицина практически доказала наличие души.

  6. #26
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    А че все верно загнал фреон в конденсатор пережимко 2шт, отпилил капилияр"продавил" или как там.Впаял шредер или 6ку во всас в предв. просверленную дырку)) вакуум, опять пережим 1шт и готово 160гр. френона на месте(пережимы выровнять плоскогубцами)А то на пром холоде бояться пробку на ресивере отпустить жертвуя 15кг газа

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    В моём случае 160г хладагента можно по весам определить
    это почему же только в твоем? Во всех случиях хладон по весам определяется, можно по старинке колбой но это муторно

  8. #28

    По умолчанию

    В этом Шарпе конденсатор запененный, ты его опрессовывал?

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    frans, конденсатор запененный , опрессовка впереди .
    Начну с взвешивания до вакуумирования . Весы у меня добрые )) +-10 грамм .
    Запаять клапан , вакуумировать , взвесить , плоскогубцами поправить зажим трубки ,вакуумировать , взвесить . Стравить 160 грамм газа не жалко , важно правильно диагностировать .
    Ежели окажется , что газа меньше 160 грамм , буду опрессовывать азотом (думаю 15 АТМ дать ) и смотреть динамику в течении 2-5 суток , при постоянной внешней температуре .Ежели утечка серьёзная , буду искать .Если давление не падает в течении недели , утечку искать не буду .
    Далее традиционно -замена фильтра , проверка производительности компрессора и т.д. и т.п.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    ExpressAM, Поправляю : " У этого Шарпа на шильде написано 160 грамм " . (прошу меня извинить , что пытался ввести Вас в заблуждение.)

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    Весы у меня добрые )) +-10 грамм .
    Это не дело

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2011
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    Весы специальные для взвешивания газа до 100 КГ . Почему у них такая точность , для меня загадка . Более точные бывают +-5 Грамм .

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. подбор аналога термостата 6151951
    от o-leg в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 16:49
  2. Подбор термостата на морозилку.
    от CEZAM в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 19:02
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 01:19
  4. r12 Залить в место 22 возможно?
    от тахир95 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 16:00
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 00:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •